Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampadari

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[11] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa

Messaggioda Foto Utentemir » 25 ago 2016, 11:22

kyexim ha scritto:... dopo lo spavento e l'ospedale usa il cercafase.

La verifica della presenza di tensione, prima di iniziare eventuali lavori elettrici, va eseguita con un multimetro affidabile ed idoneo alla misura ... ;-)
Il cercafase non è uno strumento di misura, e la sua affidabilità è relativa.
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[12] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 25 ago 2016, 11:30

mir ha scritto:Hai modo di misurare...?


Stasera al rientro a casa proverò a fare qualche misura, non ho un multimetro analogico però ho un HT-326...

Ora sto vedendo che la discussione sta andando verso la differenza tra TN, TT e TN-S, però, tornando un attimo al caso mio, devo preoccuparmi che questa tensione sia dovuta a qualche magagna del mio impianto elettrico?
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

0
voti

[13] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa

Messaggioda Foto Utentekyexim » 25 ago 2016, 11:35

Mi viene in mente alta caduta di tensione sul neutro, magari sovraccaricato per differenze di carico tra le abitazioni, in questo calo la tensione sul neutro dallo zero inizia a salire fino a essere percepibile, la regola è comunque di considerare il neutro un conduttore comunque in tensione e di lavorarci come tale anche perché, in presenza di carico e con l'interruttore staccato ma messo erroneamente sul neutro, su di esso è presente la tensione di fase.
Avatar utente
Foto Utentekyexim
213 3
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 153
Iscritto il: 8 feb 2016, 13:46

0
voti

[14] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa

Messaggioda Foto Utentemir » 25 ago 2016, 11:42

alessandro87 ha scritto:devo preoccuparmi che questa tensione sia dovuta a qualche magagna del mio impianto elettrico?

come ti è stato già scritto in [4] 50 V, non sono pochi ..
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[15] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa

Messaggioda Foto Utentealev » 25 ago 2016, 11:47

alessandro87 ha scritto:devo preoccuparmi che questa tensione sia dovuta a qualche magagna del mio impianto elettrico?

Potrebbe bastare fare la misurazione all'ingresso del contatore?
Se la misurazione non presenta l'anomalia dei 50 V, allora l'impianto ha magagne
Avatar utente
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
free expert
 
Messaggi: 6282
Iscritto il: 19 lug 2010, 14:38
Località: Altrove

3
voti

[16] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 ago 2016, 11:47

alessandro87 ha scritto:cut... non è che ci sia magari anche qualche anomalia nel mio impianto di casa??


Lo escludo al 99%, la misura fatta non ha alcun significato per determinare anomalie all'impianto elettrico, oltre all'inaffidabilità dello strumento di misura.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[17] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa

Messaggioda Foto Utentekyexim » 25 ago 2016, 11:49

mir ha scritto:...come ti è stato già scritto in [4] 50 V, non sono pochi ..


Si, sono troppi, sospetto che qualcosa non vada se la misura è attendibile, presumo però che il problema non sia in casa.
Modifico perché hanno scritto il consiglio giusto a cui non avevo pensato, misura, come ti è stato detto, al contatore con strumento affidabile.
Avatar utente
Foto Utentekyexim
213 3
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 153
Iscritto il: 8 feb 2016, 13:46

1
voti

[18] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 25 ago 2016, 11:58

D'accordo, in serata provo a misurare la ddp col tester sul contatore, poi magari guardo di nuovo il valore che avevo sul neutro del lampadario e vi aggiorno :ok:

Grazie
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

2
voti

[19] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa

Messaggioda Foto Utente6367 » 25 ago 2016, 12:11

guzz ha scritto:ma nei paesi in cui non vi è il TT che sistema adottano? un TN-S? forniscono anche il conduttore di terra?


Normalmente è un TN-C sino al punto di consegna che nell'impianto privato diventa TN-S.
Quindi forniscono un PEN. Tieni anche conto che di solito, pur essendo TN, è ugualmente obbligatoria la messa a terra locale dell'utente.

C'è poi il caso della Norvegia ove usano la distribuzione in IT con centro stella in cabina messo a terra tramite impedenza: è un IT che assomiglia molto a un TT senza neutro distribuito
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

3
voti

[20] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 25 ago 2016, 12:17

Un paio d'anni fa un cliente mi chiama perché la caldaia continuava ad andare in blocco e il tecnico aveva rilevato con il tester una tensione di 90V sul neutro.
Incredulo sono andato a verificare ed effettivamente tra neutro e terra avevo 90V, ho verificato tra fase e terra un valore di 140V e tra fase e neutro i classici 230V.
L'impianto a parte il mancato funzionamento della caldaia, non dava problemi e il problema si verificava solo alla sera dopo il crepuscolo.
Avvisata l'Enel si è scoperto che c'era un guasto sull'illuminazione pubblica.

Solo per dire di provare a fare le verifiche di tensione tra fase-terra e tra neuto-terra
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti