[1] Tabella correlazione cavi CPR

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 30 mag 2017, 21:27

Molto interessante:
Tabella di correlazione cavi CPR

Ciao,
Dario
ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

0
voti

[2] Re: Tabella correlazione cavi CPR

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 31 mag 2017, 8:26

grazie,
ma non riesco a trovare o non ne sono capace, il termine ultimo per poter ancora utilizzare i cavi NON marchiati.
Quelli, per esempio, che ho ancora in cantiere o in magazzino.

e poi, i cavi tipo FROR, rientrano in questa marchiatura? Si possono ancora usare?
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[3] Re: Tabella correlazione cavi CPR

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 31 mag 2017, 8:34

Grazie Dario
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[4] Re: Tabella correlazione cavi CPR

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 31 mag 2017, 8:36

Giuliano58 ha scritto:grazie,
ma non riesco a trovare o non ne sono capace, il termine ultimo per poter ancora utilizzare i cavi NON marchiati.


Per ora non c'è il termine.
Potrà stabilirlo una norma impianti.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Tabella correlazione cavi CPR

Messaggioda Foto Utentelillo » 31 mag 2017, 9:10

vorrei aggiungere che non al momento non vi è un limite per l'utilizzo dei cavi vecchia scuola.
il regolamento CPR si applica ai prodotti utilizzati per essere installati permanentemente nelle costruzioni, quindi anche dopo il 1° Luglio 2017 potranno essere usati senza nessun problema in tutti gli impianti che non verranno permanentemente installati nelle costruzioni (es; impianti all'esterno).
per altro continuare a installare all'interno delle costruzioni cavi vecchia scuola, non credo sia sufficiente per definire un lavoro non eseguito a regola d'arte; vale la pena di ricordare che decine di milioni di km di questi cavi, erano, sono, e resteranno installati per altre decine e decine di anni, con un rischio d'incendio residuo.... praticamente identico a quello avuto fino ad ora senza che nessuno battesse ciglio.
il problema sarà sicuramente la redazione della nostra amata Di.Co. ai sensi della 37/08 e il rispetto della 64/8.
http://ispezionecontrollo.it/blog-1/ite ... zione.html
Foto UtenteGiuliano58 ha scritto:e poi, i cavi tipo FROR, rientrano in questa marchiatura? Si possono ancora usare?

effettivamente, tutti gli specchietti di comparazione visti finora... non contemplano il FROR.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[6] Re: Tabella correlazione cavi CPR

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 31 mag 2017, 9:28

lillo ha scritto:effettivamente, tutti gli specchietti di comparazione visti finora... non contemplano il FROR.


Si anch'io mi ricordo che all'incontro tecnico TNE avevo avuto lo stesso dubbio...

Ma poi chissà, magari sono stati così bravi da trovare una mescola per l'isolante che garantisca le caratteristiche per la posa in esterno (come FG7) ed allo stesso tempo consenta la posa mobile (come FROR).

Sarebbe bello no? :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[7] Re: Tabella correlazione cavi CPR

Messaggioda Foto UtenteMike » 31 mag 2017, 10:52

Per quanto mi riguarda ho redatto il seguente schema:

Nuovi progetti o progetti in corso -> si prescrivono i cavi conformi CPR. Le loro caratteristiche vengono richieste dal tecnico antincendio, oppure le valuta il progettista dell'impianto elettrico basandosi sempre sulla valutazione del rischio incendio fornita.

Lavori in corso -> sono già stati installati i cavi?

NO -> Si propone alla D.LL. la variante con cavi CPR e la valutazione delle caratteristiche segue quanto indicato sopra.
SI -> il lavoro viene terminato prima dell'entrata in vigore della nuova versione della CEI 64-8?

NO -> nella DICO si specificherà di aver applicato l'edizione precedente della CEI 64-8
SI -> non cambia nulla.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[8] Re: Tabella correlazione cavi CPR

Messaggioda Foto Utentelillo » 31 mag 2017, 11:02

ottimo flow-chart Foto UtenteMike.
riporto una domanda fatta all'incontro TNE:
un partecipante ha scritto:se ho un lavoro in corso e non ho installato cavi CPR, e il fine lavori è postumo alla data del 1° luglio 2017, come posso fare a redigere la Di.Co.?

e la relativa risposta:
uno dei relatori ha scritto:data della Di.Co. prima del 1° luglio 2017....soluzione all'italiana
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[9] Re: Tabella correlazione cavi CPR

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 31 mag 2017, 11:12

"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

1
voti

[10] Re: Tabella correlazione cavi CPR

Messaggioda Foto UtenteMike » 31 mag 2017, 15:38

lillo ha scritto:
uno dei relatori ha scritto:data della Di.Co. prima del 1° luglio 2017....soluzione all'italiana


Bah, la trovo stupida come soluzione, a parte che se finisci il lavoro a settembre non puoi dichiararlo terminato a luglio, ma in ogni caso non ha alcun senso visto che nessuno ti può imporre di non installare dei cavi che hai già acquistato secondo specifiche di progetto prima dell'entrata in vigore della nuova norma.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand