[1] motore 300 W 0,6 A ... salvamotore o magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 27 giu 2017, 17:35

Buona sera,
Cerco ma non trovo forse perché quello che cerco non esiste : salvamotore per la protezione di un piccolo motore 3F con una corrente assorbita max di 0.6A.

Magari di norma si fa con un magnetotermico? ... e quindi si ripresenta lo stesso problema : esista un magnetotermico 3f da 1 A

Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10
Contatta:
1
voti

[2] Re: motore 300 W 0,6 A ... salvamotore o magnetotermico

Messaggioda Foto Utentemir » 27 giu 2017, 18:12

La protezione elettrica di un motore elettrico è assicurata da un interruttore magnetoelettrico opportunamente tarato ed inserito in serie al circuito di alimentazione, sarà a due poli se l'alimentazione è di tipo monofase ed a tre poli se l'alimentazione è di tipo trifase. I magnetotermici sono disponibili per diversi valori di intensità di corrente nominale, ed anche con un range da.. a.. pertanto regolabili.
VanDerGraaf ha scritto:esista un magnetotermico 3f da 1 A

Se con
VanDerGraaf ha scritto:..3f ..
intendi trifase;
si, posso confermarti che sono disponibili per assorbimenti di 1 A, ed anche regolabili, in tal senso puoi vedere ad esempio la serie Sirius della Siemens.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2894
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA
Contatta:
3
voti

[3] Re: motore 300 W 0,6 A ... salvamotore o magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 27 giu 2017, 19:15

Per quella taglia è classico l'uso del salvamotore da 0.6-1A , tra l'altro i salvamotori che utilizziamo noi di solito (P25M Schneider o MS ABB) con quelle correnti molto piccole hanno poteri di interruzione altissimi e possono essere messi quasi ovunque non preoccupandosi troppo della corrente di corto circuito

Avatar utente
Foto UtenteVanDerGraaf
58 1 6
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 182
Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31
0
voti

[4] Re: motore 300 W 0,6 A ... salvamotore o magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 11 lug 2017, 16:12

Per chiudere il discorso,

dopo qualche ragionamento e sulla scorta del fatto che lo spazio nel armadio è pochissimo ho fatto queste due considerazioni:

Le norme di buona tecnica lasciano la libertà sotto una certa potenza di proteggere il motore dalle sovraccarico ( CEI 44-5 EN 60204-1 "EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE MACCHINE" cap. 7.3 "Protezione dei motori contro i sovraccarichi" è obbligatoria se motore maggiore di 0,5 kW)
--> Posso utilizzare un magnetotermico tripolare per proteggere il motore dal cortocircuito e la linea di alimentazione del motore dal sovraccarico e cortocircuito ( così me la cavo con solo 5 moduli: 3 per la protezione e 2 per il contattore tripolare).

Sembra una buona soluzione?

Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 13:56
0
voti

[5] Re: motore 300 W 0,6 A ... salvamotore o magnetotermico

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 13 lug 2017, 16:40

(così me la cavo con solo 5 moduli: 3 per la protezione e 2 per il contattore tripolare)

Sicuro che non ti serve nessun contatto ausiliario?

Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Master EY
Master EY
Messaggi: 6696
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino
0
voti

[6] Re: motore 300 W 0,6 A ... salvamotore o magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 lug 2017, 17:50

Per favore, solo per la mia conoscenza :mrgreen: , potete scrivermi in cosa si differenziano i "salvamotori" dai " magnetotermici".
Ho letto su Wiki: parlano di salvamotori come dispositivi di protezione comandati dalla temperatura del motore, oppure di PTO (termistori a coefficiente positivo),
mentre i magnetotermici sono interrutttori dispositivi di protezione che intervengono (lentamente, lamina bimetallica) per sovracorrente modesta e (rapidamente per effetto magnetico) per sovracorrente elevata.

ma non sono sicuro di aver capito bene.