[1] verifica funzionamento protezioni differenziali

Messaggioda Foto Utenteclimber » 1 apr 2009, 0:20

..ciao a tutti..qualcuno sa indicarmi il procedimento per la verifica delle protezioni differenziali di un quadro elettrico??
grazie anticipatamente
Avatar utente
Foto Utenteclimber
0 2
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 31 mar 2009, 23:13

0
voti

[2] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 1 apr 2009, 9:17

climber ha scritto:..ciao a tutti..qualcuno sa indicarmi il procedimento per la verifica delle protezioni differenziali di un quadro elettrico??
grazie anticipatamente

Ci sono appositi strumenti per la verifica degli interruttori differenziali.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 6 feb 2007, 21:11
Località: Roma

0
voti

[3] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali

Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 1 apr 2009, 9:31

Giusto Romeo,
E per la verifica "domestica" della funzionalità base , basta il pulsante "TEST" , da farsi ogni tanto.

Ivan
Avatar utente
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
 
Messaggi: 2330
Iscritto il: 22 ott 2006, 18:45

0
voti

[4] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali

Messaggioda Foto UtenteFabietto5 » 2 apr 2009, 9:02

Che io sappia, il pulsante TEST non verifica la funzionalità del differenziale. Esso è utilizzato più di tutto per far fare "ginnastica" ai contatti (così definito nei libri di sicurezza elettrica). Andrebbe premuto una volta al mese in modo tale che in caso di dispersione o guasto esso è pronto ad intervenire. Non "allenando" i contatti, in caso di guasto non potrebbere intervenire. Pertanto per verificare il differenziale ci vuole un apposito strumento.
Fabio
Avatar utente
Foto UtenteFabietto5
10 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 156
Iscritto il: 16 mag 2007, 11:45
Località: Lecce

1
voti

[5] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali

Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 2 apr 2009, 9:06

Va bene tutto Fabietto , ma che tu contesti lla parola " funzionalità" che può essere sostituito benissimo da altro , più appropriato , Ok.
Ma che tu la chiami " ginnastica" mi sembra esagerato.
P.S. in questo momento stò facendo fare ginnastica ad un PLC..... peccato che sudi poco.

Ivan
Avatar utente
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
 
Messaggi: 2330
Iscritto il: 22 ott 2006, 18:45

0
voti

[6] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali

Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 2 apr 2009, 9:25

devi vedere la 64.8-6.
comunque con apposito strumento devi testare che il diff scatti ad una corrente differenziale non superiore a quella di targa e nei tempi imposti dalla norma
Avatar utente
Foto Utentestudiocampo
20 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 355
Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22

0
voti

[7] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali

Messaggioda Foto UtenteElectro » 2 apr 2009, 9:44

Non credo sia ginnastica quella che fa il tasto TEST, ma "simula" qualcosa che l'interruttore differenziale deve riconoscere!
Allegati
diff.JPG
diff.JPG (33.49 KiB) Osservato 10458 volte
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[8] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali

Messaggioda Foto Utente6367 » 2 apr 2009, 12:19

Non credo sia ginnastica quella che fa il tasto TEST, ma "simula" qualcosa che l'interruttore differenziale deve riconoscere!


Chiamala come vuoi, ma questa "simulazione" evita i pericolosi fenomeni di "incollamento" che possono accadere su differenziali quiescenti per anni.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[9] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali

Messaggioda Foto UtenteElectro » 2 apr 2009, 13:12

Stiamo dicendo la stessa cosa!
La ginnastica implica anche un miglioramento delle abilità, cosa che non avviene immagino, altrimenti gli strumenti si migliorerebbero nel tempo!
Quello che fa il TEST è più una replica(ripetizione) di qualcosa che l'interruttore dovrebbe saper fare!
Ciao
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[10] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali

Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 2 apr 2009, 14:14

Il tasto TEST non serve a dire che il differenziale stacchi alla I nominale.
La corrente di stest e' circa 2,5 volte la corrente nominale.
Principalmente serve per avitare un effetto di "incollaggio".
Infatti nelle confezioni dicono di premere il pulsante TEST almeno una volta al mese.