Salve a tutti, faccio una domanda che può sembrare banale per cui non riesco a trovare risposte certeç
Quali dispositivi di protezione sono obbligatori in cabina MT BT?
Guanti classe 3, tappeto isolante e/o pedana, estintore, cassetta pronto soccorso, cartellonistica soccorsi di urgenza, divieti e prescrizioni, luce di emergenza...
Dispositivi di sicurezza cabine MT BT
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Dispositivi di Protezione Individuale:
Visiera di protezione ed elmetto dielettrico,
Guanti da lavoro,
Guanti isolanti di categoria adatta,
Vestito/tuta da lavoro ignifugo,
Occhiali di protezione,
Tronchetti isolanti.
...
Pedana isolante o tappeto isolante,
Terre di lavoro,
Fioretto per la verifica di tensione.
Cartellonistica divieti,
Cartellonistica primo soccorso.
Visiera di protezione ed elmetto dielettrico,
Guanti da lavoro,
Guanti isolanti di categoria adatta,
Vestito/tuta da lavoro ignifugo,
Occhiali di protezione,
Tronchetti isolanti.
...
Pedana isolante o tappeto isolante,
Terre di lavoro,
Fioretto per la verifica di tensione.
Cartellonistica divieti,
Cartellonistica primo soccorso.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
0
voti
Sono d'accordo con la tua risposta, ma forse ho posto male la domanda: chiedo cosa è obbligatorio come dotazione di cabina, oggi leggo che, per esempio, i guanti dielettrici non devono obbligatoriamente essere in cabina...
-

attiliovolpe
885 1 5 12 - Expert

- Messaggi: 156
- Iscritto il: 4 nov 2009, 23:44
0
voti
di obbligatorio c'è solo l'utilizzo dei DPI necessari al tipo di lavoro che si va ad eseguire
ad esempio per armare un interruttore di una moderna cella MT non servono guanti isolanti
ma nemmeno per caricarne le molle a dire il vero
ma nemmeno il tappetino né la visiera...
ad esempio per armare un interruttore di una moderna cella MT non servono guanti isolanti
ma nemmeno per caricarne le molle a dire il vero
ma nemmeno il tappetino né la visiera...
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
2
voti
c'è questa vecchia discussione in proposito
viewtopic.php?f=3&t=7175&p=35160&hilit=ACCESSORI+CABINE#p35160
ma in realtà ce ne sono altre , è un tema annoso che di tanto in tanto si ripresenta ciclicamente
viewtopic.php?f=3&t=7175&p=35160&hilit=ACCESSORI+CABINE#p35160
ma in realtà ce ne sono altre , è un tema annoso che di tanto in tanto si ripresenta ciclicamente
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)