[1] tolleranza frequenza rete elettrica

Messaggioda Foto Utentepic » 8 ott 2017, 20:19

Per una rete elettrica monofase 230V che tolleranza può avere la frequenza per non creare danni alle macchine che vi vengono alimentate?
Avatar utente
Foto Utentepic
29 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 192
Iscritto il: 24 feb 2010, 15:41

0
voti

[2] Re: tolleranza frequenza rete elettrica

Messaggioda Foto Utenteivano » 8 ott 2017, 20:43

la frequenza di rete e' fissata a 50 Hz. puo' scostarsi solo di qualche decimo.
puoi essere piu' preciso nella domanda?
devi alimentare i carichi con generatore?
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[3] Re: tolleranza frequenza rete elettrica

Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 8 ott 2017, 21:34

Per l'esattezza i valori sono: 49,5 Hz...50,5 Hz
Avatar utente
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 728
Iscritto il: 3 gen 2011, 10:35

3
voti

[4] Re: tolleranza frequenza rete elettrica

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 8 ott 2017, 22:06

PIC,
dipende da quali macchine prendi in considerazione.
Molte macchine possono tollerare ampie variazioni di frequenza, mentre una pressa meccanica con volano è molto più sensibile alle variazioni di frequenza. Non è detto che si guasti, ma potrebbe funzionare male.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4177
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

2
voti

[5] Re: tolleranza frequenza rete elettrica

Messaggioda Foto Utentemir » 8 ott 2017, 22:08

Enel da contratto fornisce queste tolleranze per la tensione e la frequenza di rete ..
Art. 4 Caratteristiche generali del servizio di connessione.
4.1 Le caratteristiche generali dell’energia elettrica trasportata sono:
Frequenza -Il valore della frequenza è di 50 Hz.
Tolleranza -Per la tensione è del ± 10%;
per la frequenza è del ± 2%.

fonte
pertanto note le tolleranze del fornitore di energia elettrica, si dovrà verificare i dati indicati dal costruttore della macchina relativamente alle grandezze di alimentazione ove necessario.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[6] Re: tolleranza frequenza rete elettrica

Messaggioda Foto Utentepic » 9 ott 2017, 8:42

I carichi sono prevalentemente utensili come smerigliatrice angolare, trapano, saldatrice, elettrosega.
Ad ogni modo effettivamente ho posto male la domanda, io devo alimentare i carichi con un generatore, ieri ho misurato la frequenza ed era pari a 52hz e 218v.
Avatar utente
Foto Utentepic
29 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 192
Iscritto il: 24 feb 2010, 15:41

0
voti

[7] Re: tolleranza frequenza rete elettrica

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 9 ott 2017, 15:36

PIC,
Ad ogni modo effettivamente ho posto male la domanda

con quei carichi non avrai alcun tipo di guasto.
Se alimenti a 52 Hz la tensione teorica dovrebbe essere doi 230/50*52= 239,2 V
Avendo solo 218 V lavori con una tensione inferiore del 9%, quasi al limite della tolleranza che per quella frequenza è di 215 V. Avrai probabilmente un po' meno potenza all'utensile.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4177
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

0
voti

[8] Re: tolleranza frequenza rete elettrica

Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 ott 2017, 15:41

mario_maggi ha scritto:...con quei carichi non avrai alcun tipo di guasto...

Probabilmente non ti accorgerai nemmeno della variazione di resa degli utensili.
Se quello che funziona basta non lo tocca' sennò te lassa!
Avatar utente
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Master
Master
 
Messaggi: 7008
Iscritto il: 16 ott 2012, 18:43
Località: L'Aquila

1
voti

[9] Re: tolleranza frequenza rete elettrica

Messaggioda Foto Utentefpalone » 9 ott 2017, 16:26

I livelli minimi e massimi del valore della frequenza in condizioni normali o di allarme sono compresi nell’intervallo 49,9÷50,1 Hz (continente), con esclusione della Sardegna e della Sicilia dove l’intervallo è pari al 49,5÷50,5 Hz.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[10] Re: tolleranza frequenza rete elettrica

Messaggioda Foto Utentearbifive » 10 ott 2017, 1:45

A questo punto da niubbo faccio anch'io una domanda: la rete elettrica Italiana non è tutta sincronizzata? Cioè, intendo, non è un'unica rete e tutta sulla stessa frequenza di 50Hz spaccati?
Avatar utente
Foto Utentearbifive
65 5
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 125
Iscritto il: 28 giu 2017, 0:29

Prossimo

Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti