Messaggioda Foto UtenteIngMar » 25 ott 2017, 15:47

Salve a tutti,
devo realizzare un impianto da 6 kW e ho realizzato lo schema. Vorrei farvi vedere se lo schema possa andar bene. ( se potete darmi ulteriori informazioni insomma)
Grazie in anticipo
Allegati
Model.pdf
(61.39 KiB) Scaricato 349 volte
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[2] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 25 ott 2017, 16:44

perché l'SPI e il DDI sono esterni?
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[3] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 25 ott 2017, 16:54

Ho seguito uno schema classico di configurazione, sono sicuramente alloggiati in un quadro suppongo
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[4] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 25 ott 2017, 16:57

Oppure dici che è gia all'interno all'inverter?
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[5] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 25 ott 2017, 17:05

SI ma non lo dico io, lo dice la Norma CEI 0-21.

A partire dalla versione di Luglio 2016 della norma gli impianti con potenza <11,08 kW non necessitano di SPI e DDI esterno.

Quindi ovviamente il sistema sarà interno all'inverter.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[6] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 25 ott 2017, 17:11

ok perfetto, si conoscevo la norma. Infatti ho voluto chiedere info sul forum per sicurezza.In modo tale da poter modificare lo schema.
quindi posso toglierlo? e mettere inverter collegato direttamente al misuratore di energia
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[7] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto Utentelillo » 25 ott 2017, 17:13

scaricala.
la CEI 0-16 e la CEI 0-21 sono gratuite.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4178
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[8] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 25 ott 2017, 17:16

Per la BT, devo considerare la CEI 0-21?
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[9] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto Utentelillo » 25 ott 2017, 17:19

ies.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4178
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[10] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 25 ott 2017, 17:26

ok perfetto.
Leggendo ho trovato questo paragrafo che dice:
"Il dispositivo di interfaccia deve essere costituito da:
- interruttore di manovra-sezionatore o interruttore automatico idoneo al sezionamento,

oppure

- contattore onnipolare(39) di categoria AC3(40);

- per generatori con inverter di potenza nominale fino a 11,08 kW, con DDI interno, si
devono utilizzare due dispositivi, di cui almeno un contattore di categoria AC1
, che
dovrà garantire una distanza minima in aria tra i contatti aperti secondo quanto
previsto nella norma IEC 62109-1 (§.7.3.7) e IEC 62109-2 (§.4.4.4.15.2.1Per
connessioni monofase, il contattore deve interrompere sia la fase che il neutro. Per
connessioni polifase il contattore deve interrompere tutte e tre le fasi ed il neutro.la
funzione di interruzione del secondo dispositivo potrà essere assolta dall’inverter a
condizione che che in caso di guasto sul controllo dell’inverter, l’inverter stesso sia
spento e sia impossibilitata qualsiasi funzione di connessione alla rete fino alla
risoluzione della anomalia..

- per generatori con inverter di potenza nominale fino a 11,08 kW senza trasformatore
per la connessione alla rete di distribuzione, i due dispositivi DDI devono essere
entrambi di categoria AC1.

Sia l’interruttore che il/i contattore/i devono essere asserviti in apertura al sistema di
protezione di interfaccia(41) (SPI)."

In grassetto, dice due dispositivi. Cosa intende? interno all'inverter+uno esterno?