[1] Dimensionamento Protezione differenziale

Messaggioda Foto UtenteJack82 » 17 nov 2017, 1:04

Ciao a tutti,
devo proteggere dei carichi monofase (ventilatori) per i quali il costruttore indica una corrente di dispersione pari a 250mA e richiede l'installazione di un differenziale di tipo A o B con soglia di 300mA.
Ciascun ventilatore risulta protetto dal corto/sovraccarico tramite fusibili posti sulla fase e sul neutro; queste protezioni si trovano all'interno di un quadro elettrico dove mi arrivano le tre fasi + neutro.

Consideriamo il caso di 3 ventilatori equamente distribuiti sulle tre fasi. Se dovessi proteggere questi 3 ventilatori con un magnetotermico differenziale quadripolare comune, quale dev'essere la taglia della protezione differenziale?
Io credo che la taglia da scegliere sia di 300mA dato che le correnti di dispersione dei 3 ventilatori costituiscono una terna di correnti trifase (per cui la loro somma è vettoriale e non algebrica). Sbaglio?

Se invece collegassi gli stessi 3 ventilatori tutti sulla stessa fase allora dovrei adottare un differenziale con Idn=1A. E' corretto?

Se infine i 3 ventilatori fossero trifase e volessi proteggerli con un interruttore differenziale comune anche qui dovrei adottare una Idn = 1A...Sbaglio?

Vi ringrazio
Avatar utente
Foto UtenteJack82
5 1 1 6
New entry
New entry
 
Messaggi: 80
Iscritto il: 5 lug 2015, 17:28

0
voti

[2] Re: Dimensionamento Protezione differenziale

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 nov 2017, 10:28

250 mA di dispersione? E' un'enormità, la massima dispersione ammessa ad un'apparecchiatura è di 10 mA, non sei in condizioni ordinarie, perché appena si interrompe il PE questa corrente di dispersione si chiude nella persona che la tocca. Devi applicare le modalità di protezione previste dalla CEI 64-8 per gli apparecchi ad elevate dispersioni.
La scelta della corrente del differenziale è prima di tutto funzione del coordinamento di protezione dai contatti indiretti secondo il sistema elettrico presente. Se sei in TN-S puoi evitare l'uso del differenziale e coordinarti con la magnetica e l'impedenza di guasto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Dimensionamento Protezione differenziale

Messaggioda Foto Utentelillo » 17 nov 2017, 10:42

Foto UtenteJack82 ha scritto:Io credo che la taglia da scegliere sia di 300mA dato che le correnti di dispersione dei 3 ventilatori costituiscono una terna di correnti trifase (per cui la loro somma è vettoriale e non algebrica). Sbaglio?

non sbagli.
la risultante di dispersione non supererà la massima corrente di dispersione della singola fase.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[4] Re: Dimensionamento Protezione differenziale

Messaggioda Foto Utentesebago » 17 nov 2017, 20:00

Jack82 ha scritto:corrente di dispersione pari a 250mA e richiede l'installazione di un differenziale di tipo A o B con soglia di 300mA

E' una mostruosità pazzesca...
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[5] Re: Dimensionamento Protezione differenziale

Messaggioda Foto UtenteJack82 » 18 nov 2017, 0:12

sebago ha scritto:
Jack82 ha scritto:corrente di dispersione pari a 250mA e richiede l'installazione di un differenziale di tipo A o B con soglia di 300mA

E' una mostruosità pazzesca...


Ok...ipotizziamo pure che la documentazione riporti un valore di dispersione errato...però perché mai imporre un differenziale con una soglia così alta?
E questo l'ho visto anche per molti altri componenti...perché imporre una protezione differenziale (in molti casi di tipo B) maggiore più di 10-20 o 30 volte la reale corrente di dispersione (quando invece basterebbe un valore doppio per non far scattare intempestivamente l'interruttore)?
Avatar utente
Foto UtenteJack82
5 1 1 6
New entry
New entry
 
Messaggi: 80
Iscritto il: 5 lug 2015, 17:28

1
voti

[6] Re: Dimensionamento Protezione differenziale

Messaggioda Foto Utente6367 » 18 nov 2017, 0:46

Consiglio di leggere questo articolo http://www.electroyou.it/6367/wiki/scel ... a-cei-64-8
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[7] Re: Dimensionamento Protezione differenziale

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 18 nov 2017, 1:03

...il costruttore indica una corrente di dispersione pari a 250mA e richiede l'installazione di un differenziale di tipo A o B con soglia di 300mA.

Al di la dell'errore di stampa sulla scheda tecnica, volevo solo far notare che una corrente di 250 mA è ben oltre la soglia di "non intervento" di un'interruttore da 300 mA.

Non è il massimo far lavorare un differenziale con correnti così vicine alla soglia d'intervento, c'è il rischio di scatti indesiderati.
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[8] Re: Dimensionamento Protezione differenziale

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 18 nov 2017, 9:40

Jack82 ha scritto:
Ok...ipotizziamo pure che la documentazione riporti un valore di dispersione errato...però perché mai imporre un differenziale con una soglia così alta?


Non penso che lo imponga, è anche vero che se i ventilatori sono collegati elettricamnete in modo fisso ( senza spina ) puoi mettere un 300mA, altrimenti, con spina, ci vuole un 30mA
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[9] Re: Dimensionamento Protezione differenziale

Messaggioda Foto UtenteJack82 » 18 nov 2017, 10:54

gabrisav ha scritto:
Non penso che lo imponga, è anche vero che se i ventilatori sono collegati elettricamnete in modo fisso ( senza spina ) puoi mettere un 300mA, altrimenti, con spina, ci vuole un 30mA


Il ventilatore non è collegato tramite spina ma in modo fisso...
il catalogo scrive:

<<Only universal residual current devices (type B or B+) are
allowed>>.

Però poi viene utilizzato il verbo "raccomandare":

<<We recommend the use of residual current circuit
breakers with a trip threshold of 300 mA and delayed tripping
(super-resistant, characteristic K).>>

Se lo dovessi collegare ad una spina con differenziale da 30mA credo scatterebbe...

Però volevo un po' tornare alla mia domanda originale:

Appurato che nel caso di ventilatori monofase, se li distribuisco sulle tre fasi (evitando quindi di caricare una fase sola) avrei la somma vettoriale delle correnti di dispersione (che protrebbe anche essere zero o vicina allo zero) e non quella aritmetica (pari a 3 volte la corrente di dispersione del singolo ventilatore), cosa succede nel caso trifase? In un carico trifase le correnti di dispersione interessano tutte e tre le fasi ?
se ho per esempio 3 ventilatori trifase, per i quali il costruttore raccomanda una protezione (per ciascuno) di 300 mA, e li volessi collegare in parallelo sotto la stessa protezione differenziale, che taglia di interruttore devo utilizzare?

Ah, dimenticavo di dire che il sistema è un TT (quindi il differenziale è praticamente d'obbligo).

Grazie a tutti per il vostro contributo
Avatar utente
Foto UtenteJack82
5 1 1 6
New entry
New entry
 
Messaggi: 80
Iscritto il: 5 lug 2015, 17:28

0
voti

[10] Re: Dimensionamento Protezione differenziale

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 nov 2017, 11:14

gabrisav ha scritto:con spina, ci vuole un 30mA


Non mi risulta che ci sia questo obbligo nelle norme CEI né, tantomeno, nelle disposizioni legislative.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16