Buongiorno a tutti,
chiedo aiuto a voi perché non so come uscirne..
Ho da poco comprato casa (nuova costruzione) e ho un problema con un differenziale, ogni tanto salta senza apparente motivo.
Ho un impianto composto da due linee (selezionatore a monte):
1a linea
salvavita bticino g723/25ac
magnetotermico
2 c10 luce giorno e notte
1 c6 riscaldamento
2 c16 lavatrice e vmc
2a linea
salvavita bticino gc8813ac25
magnetotermico
6 c16 per prese giorno, forno e microonde, piano induzione, lavastoviglie, frigorifero e prese notte
il problema è sulla seconda linea che ogni tanto (finora una volta al mese circa, questa mattina 3 volte una delle quali a fronte di un Black out generale dell'Enel nella mia zona) mi scatta il magnetotermico differenziale (gc8813)
ogni volta che scatta l'unico elettrodomestico funzionante è il frigorifero (nuovo di pacca)
non capisco cosa può essere e non so che fare..
potrebbero essere degli sbalzi di corrente (ma poi mi chiedo perché salata solo la seconda linea?)?
cosa mi suggerite?
grazie a tutti quelli che leggeranno e mi daranno un consiglio! ;)
Magnetotermico differenziale salta
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
0
voti
Lumen,
sei un elettrotecnico o un utente senza esperienza specifica? In quest'ultimo caso, hai chiesto all'elettricista che ha definito l'impianto e i differenziali?
Ciao
Mario
sei un elettrotecnico o un utente senza esperienza specifica? In quest'ultimo caso, hai chiesto all'elettricista che ha definito l'impianto e i differenziali?
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-

mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4179
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
0
voti
ciao Mario,
ho studiato elettrotecnica e ho anche fatto qualche lavoretto estivo come elettricista..dopo le superiori ho intrapreso un'altra strada..diciamo che qualcosa ci capisco (di certo non sono un professionista) ma volevo evitare di sentire l'elettricista che ha fatto l'impianto perché sinceramente non mi è sembrato troppo "tecnico".
fai conto che ho tre punti luce in soggiorno / cucina e la sua prima proposta è stata "li accendiamo / spegniamo tutti assieme"..se potete darmi una mano quanto meno a capire le possibili cause (capisco che per una diagnosi del guasto bisogna essere qui) vi ringrazio altrimenti chiamerò un elettricista..
ho studiato elettrotecnica e ho anche fatto qualche lavoretto estivo come elettricista..dopo le superiori ho intrapreso un'altra strada..diciamo che qualcosa ci capisco (di certo non sono un professionista) ma volevo evitare di sentire l'elettricista che ha fatto l'impianto perché sinceramente non mi è sembrato troppo "tecnico".
fai conto che ho tre punti luce in soggiorno / cucina e la sua prima proposta è stata "li accendiamo / spegniamo tutti assieme"..se potete darmi una mano quanto meno a capire le possibili cause (capisco che per una diagnosi del guasto bisogna essere qui) vi ringrazio altrimenti chiamerò un elettricista..
0
voti
Lumen,
ci potrebbe essere un difetto in qualche cavo o collegamento, che si manifesta solo in qualche condizione occasionale.
Il fatto che scatti in concomitanza di un buco di tensione da parte del fornitore di energia è normale, se il differenziale non è del tipo immune ai disturbi.
C'è nelle vicinaze un ascensore con inverter? E' stato filtrato bene per i disturbi RFI?
Ciao
Mario
ci potrebbe essere un difetto in qualche cavo o collegamento, che si manifesta solo in qualche condizione occasionale.
Il fatto che scatti in concomitanza di un buco di tensione da parte del fornitore di energia è normale, se il differenziale non è del tipo immune ai disturbi.
C'è nelle vicinaze un ascensore con inverter? E' stato filtrato bene per i disturbi RFI?
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-

mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4179
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
0
voti
l'ascensore c'è, ma non ti so dire di che tipo sia..
il fatto che scatti il secondo e non il primo può derivare dal fatto che ci sono due salvavita differenti (magari il g723/25ac immune ai disturbi e l'altro no?)?
se si come si può spiegare questa scelta?
ipoteticamente se il "problema" potrebbe essere questo basterebbe sostituire il secondo salvavita mettendone uno immune ?
grazie mille per il supporto
il fatto che scatti il secondo e non il primo può derivare dal fatto che ci sono due salvavita differenti (magari il g723/25ac immune ai disturbi e l'altro no?)?
se si come si può spiegare questa scelta?
ipoteticamente se il "problema" potrebbe essere questo basterebbe sostituire il secondo salvavita mettendone uno immune ?
grazie mille per il supporto
0
voti
Lumen ha scritto:
salvavita bticino g723/25ac
salvavita bticino gc8813ac25
Nessuno dei due è dichiarato "a alta immunità"
Il secondo oltre che differenziale è anche magnetotermico.
0
voti
quindi come si può spiegare che uno salti e l'altro no?
oggi è saltato due volte in concomitanza con dei blackout..può essere solo un caso perché le altre 3 volte che mi è successo non ero a casa..dite che potrei provare a sostituire quello che scatta con uno ad alta immunità e vedere se il problema si risolve? (magari è difettoso quello sotto..)??
oggi è saltato due volte in concomitanza con dei blackout..può essere solo un caso perché le altre 3 volte che mi è successo non ero a casa..dite che potrei provare a sostituire quello che scatta con uno ad alta immunità e vedere se il problema si risolve? (magari è difettoso quello sotto..)??
0
voti
Lumen ha scritto:quindi come si può spiegare che uno salti e l'altro no?
Se non è un problema a valle di quello che salta, è normale che ci siano differenze di sensibilità fra i due interruttori, anche se hanno gli stessi valori nominali.
Se vuoi rischiare la vita
Potresti anche farli provare con idoneo strumento per misurare correnti e tempi di intervento.
0
voti
Quindi dalle vostre risposte mi sembra di capire che a fronte di un blackout sia abbastanza normale lo "scatto" del differenziale, corretto?
Potrei risolvere con un modulo di riarmo automatico?
Potrei risolvere con un modulo di riarmo automatico?
0
voti
Lumen ha scritto:il problema è sulla seconda linea che ogni tanto (finora una volta al mese circa, questa mattina 3 volte una delle quali a fronte di un Black out generale dell'Enel nella mia zona) mi scatta il magnetotermico differenziale (gc8813)
ogni volta che scatta l'unico elettrodomestico funzionante è il frigorifero (nuovo di pacca)
.. considerando la linea interessata al guasto ..
sono presenti,oltre agli elettrodomestici anche le prese, io direi che intanto si dovrebbero verificare gli elettrodomestici relativamente al loro isolamento, e altresì verificare che non ci siano collegati piccoli elettrodomestici nelle prese che insieme a quelli connessi in maniera costante (frigo..micronde etc..) realizzino nel complesso una corrente di dispersione (filtri di rete presenti negli alimentatori dei piccoli e grandi elettrodomestici) tale per cui il differenziale si trovi al limite..
Si potrebbe provare per un lasso di tempo a tenere scolelgati dalla presa di alimentazione alcuni elettrodomestici piccoli o medi, e vedere se nel tempo si ripresenta il guasto.
diversamente credo necessiti l'intervento di un elettricista.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)