Buongiorno a tutti,
su un impianto hanno installato il quadro elettrico principale 400V che ha delle portelle di 60 cm con apertura a libro su una area che è profonda quanto la portella stessa. Quindi quando apro la portella sono completamente rinchiuso.
Se non ricordo male ci dovrebbero essere delle distanze di sicurezza tali da permettere la fuga in caso di pericolo. Qualcuno mi sa dire quanto è il minimo richiesto?
Grazie
distanza minima lavoro quadro elettrico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
5
voti
Secondo la CEI 99-2 le vie di fuga devono avere una larghezza di almeno 50cm. a portelle aperte e interruttori estratti, ma in questi casi piu delle norme , che secondo me lasciano il tempo che trovano in questo caso, vale il buonsenso
3
voti
Altra distanza da tener presente, nella scelta del posizionamento di un quadro elettrico, è riportata nell'art.83 del d.lgs.81/08.....la distanza da mantenere, da parte di persone comuni, da parti attive in tensione fino a 1000V è di 3 metri.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
iosolo35 ha scritto:Altra distanza da tener presente, nella scelta del posizionamento di un quadro elettrico, è riportata nell'art.83 del d.lgs.81/08.....la distanza da mantenere, da parte di persone comuni, da parti attive in tensione fino a 1000V è di 3 metri.
Da parti attive, un quadro elettrico chiuso non ha parti attive accessibili. E qualora con l'apertura del quadro ho accesso ai componenti è sufficiente che le apparecchiature e/o le parti attive siano protette XXB.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
3
voti
Dipende, non è detto che sia sufficiente poiché se ho un quadro aperto con IP almeno 2x o xxB ed il personale che sta eseguendo dei lavori (non elettrici, es. un meccanico che fa una saldatura su una cerniera) usa delle attrezzature tali da poter toccare le parti attive queste persone devono essere sorvegliate da parte di una persona esperta PES o avvertita PAV.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
All'interno di un locale power center, i DPI, sono a carico del datore di lavoro ( inteso come proprietario della struttura) oppure a carico dell'incaricato a svolgere la manutenzione ?
All'interno di un locale quadro( In=2000A), con distanza tra fronte quadro e parete di 1 metro, viene richiesta la presenza di DPI fissi all'interno dell'ambiente, ma a mio avviso tale indicazione non viene prescritta da alcuna norma specifica, grazie
All'interno di un locale quadro( In=2000A), con distanza tra fronte quadro e parete di 1 metro, viene richiesta la presenza di DPI fissi all'interno dell'ambiente, ma a mio avviso tale indicazione non viene prescritta da alcuna norma specifica, grazie
0
voti
I DPI vengono usati da chi è incaricato delle lavorazioni, sono personali, non collettivi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)