Buongiorno colleghi.
Un quesito su un guasto. Ho una linea di 200m interrata che presenta un corto circuito in un punto.
C'è qualche metodo o strumento che mi permette di capire più o meno in quale punto della linea si è verificato il corto circuito in modo da poter scavare in quel punto e ripristinare la linea?
Grazie
Ricerca guasto
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Si, prova a guardare qua: http://www.amperespa.it/ricerca-guasti-nei-cavi/.
Non ho idea dei costi ma non credo che li regalino.
Secondo me ti conviene contattare una ditta specializzata in ricerca guasti e in riparazioni in maniera tale che poi ti fai fare anche l'eventuale giunto MT.
Non ho idea dei costi ma non credo che li regalino.
Secondo me ti conviene contattare una ditta specializzata in ricerca guasti e in riparazioni in maniera tale che poi ti fai fare anche l'eventuale giunto MT.
-

Coulomb
710 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 189
- Iscritto il: 19 gen 2018, 17:27
1
voti
Ti occorre un misuratore di resistenza a 4 terminali (perche' molto probabilmente devi misurare resistenze di "piccolo" valore).
Misuri M1, M2 e MR



Poiche' la resistenza R e' proporzionale alla lunghezza L, noto L (200 m) ti ricavi L1 e L2 da R1 e R2
Misuri M1, M2 e MR



Poiche' la resistenza R e' proporzionale alla lunghezza L, noto L (200 m) ti ricavi L1 e L2 da R1 e R2
0
voti
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
0
voti
Che bel metodo di misura
Poco costoso ed efficace.
Nelle misura di resistenza, provare a invertire la polarità dela tensione di misura in modo da compensare eventuali tensioni parassite continue di origine galvanica o termoelettrica.
Poco costoso ed efficace.Nelle misura di resistenza, provare a invertire la polarità dela tensione di misura in modo da compensare eventuali tensioni parassite continue di origine galvanica o termoelettrica.
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)

Ser.Tom