[11] Re: Sezione massima coll. equipotenziali

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 29 mar 2018, 22:30

Si appunto ma non è un assurdo?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[12] Re: Sezione massima coll. equipotenziali

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 mar 2018, 9:15

arabino1983 ha scritto:Si appunto ma non è un assurdo?

No, era assurdo prima sovradimensionare un conduttore in riferimento a modeste correnti di guasto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[13] Re: Sezione massima coll. equipotenziali

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 30 mar 2018, 14:10

scusa ma c'è qualcosa che non mi torna...
Se in un impianto devo avere il conduttore EQP di 6mmq e il PE (nel solito impianto) di 1.5mmq mi sembra assurdo. e bada bene non è assurdo l 1.5mmq ma il 6mmq
o sbaglio?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

2
voti

[14] Re: Sezione massima coll. equipotenziali

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 30 mar 2018, 14:29

Assolvono a funzioni diverse...
Il PE serve, mediante la corrente di guasto che lo potrebbe interessare, a limitare la tensione di contatto Ut in caso di problemi all' isolamento.
Quindi é ragionevole dargli la stessa sezione della fase (fino a un certo limite).

Il collegamento equipotenziale serve ad equalizzare il potenziale delle masse estranee rispetto alla terra locale.
Quindi potrebbe essere interessato (nel caso di masse estranee) da correnti indipendenti dall'impianto utente, quindi i 6mmq sono prudenziali, anche per una questione di resistenza meccanica.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

1
voti

[15] Re: Sezione massima coll. equipotenziali

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 mar 2018, 15:31

Esatto, i 6 mmq sono una convenzione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[16] Re: Sezione massima coll. equipotenziali

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 30 mar 2018, 23:58

Perfetto. Come pensavo. Grazie mille