arabino1983 ha scritto:Si appunto ma non è un assurdo?
No, era assurdo prima sovradimensionare un conduttore in riferimento a modeste correnti di guasto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
scusa ma c'è qualcosa che non mi torna...
Se in un impianto devo avere il conduttore EQP di 6mmq e il PE (nel solito impianto) di 1.5mmq mi sembra assurdo. e bada bene non è assurdo l 1.5mmq ma il 6mmq
o sbaglio?
Se in un impianto devo avere il conduttore EQP di 6mmq e il PE (nel solito impianto) di 1.5mmq mi sembra assurdo. e bada bene non è assurdo l 1.5mmq ma il 6mmq
o sbaglio?
-

arabino1983
578 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2006
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
2
voti
Assolvono a funzioni diverse...
Il PE serve, mediante la corrente di guasto che lo potrebbe interessare, a limitare la tensione di contatto Ut in caso di problemi all' isolamento.
Quindi é ragionevole dargli la stessa sezione della fase (fino a un certo limite).
Il collegamento equipotenziale serve ad equalizzare il potenziale delle masse estranee rispetto alla terra locale.
Quindi potrebbe essere interessato (nel caso di masse estranee) da correnti indipendenti dall'impianto utente, quindi i 6mmq sono prudenziali, anche per una questione di resistenza meccanica.
Il PE serve, mediante la corrente di guasto che lo potrebbe interessare, a limitare la tensione di contatto Ut in caso di problemi all' isolamento.
Quindi é ragionevole dargli la stessa sezione della fase (fino a un certo limite).
Il collegamento equipotenziale serve ad equalizzare il potenziale delle masse estranee rispetto alla terra locale.
Quindi potrebbe essere interessato (nel caso di masse estranee) da correnti indipendenti dall'impianto utente, quindi i 6mmq sono prudenziali, anche per una questione di resistenza meccanica.
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)