[1] Tensione di contatto limite

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 18 apr 2018, 17:43

Salve in un impianto con cabina quindi TN-S la Tensione di contatto limite riferita alla protezione dai contatti indiretti, protezione fatta esclusivamente con differenziali è di 50V o di 80V?
Io su un verbale 462 leggo 50V ma per me non è corretto

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Tensione di contatto limite

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 apr 2018, 17:55

Sempre 50V nei luoghi ordinari e tempi di intervento di 5s o 0,4s.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Tensione di contatto limite

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 18 apr 2018, 18:01

Il luogo non è ordinario ma con pericolo esplosione .....
Ma scusa essendo alimentato da cabina propria TN-S non devo considerare gli 80V CEI 99-3? :roll:

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[4] Re: Tensione di contatto limite

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 apr 2018, 18:10

Duracell ha scritto:Il luogo non è ordinario ma con pericolo esplosione .....

Ai fini della sicurezza elettrica è sempre ordinario, almeno che non sia un ambulatorio medico o una stalla e allora si passa ai 25V e 0,2 s.
Duracell ha scritto:Ma scusa essendo alimentato da cabina propria TN-S non devo considerare gli 80V CEI 99-3? :roll:

Ma il TN-S dove se l'hai? In MT = CEI 99-3 o in BT = CEI 64-8?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Tensione di contatto limite

Messaggioda Foto Utentelillo » 18 apr 2018, 18:20

gli 80 V sono il riferimento limite per la tensione totale di terra prima, e eventualmente per le tensioni di contatto poi, per un guasto a terra in media tensione.
per altro tale tensione limite non è fissa, ma dipende dal tempo di apertura delle protezioni (80 V sono riferite a tempi di apertura superiori a 10 s, che corrispondono solitamente a sistemi a neutro compensato).
ad esempio un altro tempo tipico di apertura è 0,69 s, al quale corrisponde una tensione contatto limite di circa 160 V, che di solito trovi nei sistemi a neutro isolato.

per un guasto in bassa, è come dice Foto UtenteMike.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[6] Re: Tensione di contatto limite

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 18 apr 2018, 18:39

Quindi riassumendo ha ragione il tec. del verbale 462....
50V perché è per la protezione da contatti indiretti
Corretto?
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

3
voti

[7] Re: Tensione di contatto limite

Messaggioda Foto Utentesebago » 18 apr 2018, 19:07

Forse c'è qualcosa che mi sfugge.
Provo a riepilogare quanto ho capito e ditemi dove sbaglio:
a) si sta parlando di protezione contro i contatti indiretti, ovvero i contatti con masse che potrebbero andare in tensione a causa della perdita dell'isolamento principale;
b) se ci si trova in un sistema TT, l'utente ha un proprio impianto di terra, al quale le masse sono connesse, e dei dispositivi di protezione: entrambi devono lavorare assieme (coordinamento delle protezioni) per evitare che sulle masse si stabilisca una tensione pericolosa, chiamata più esattamente tensione limite di contatto, fissata in 50 V per ambienti ordinari e in 25 V per ambienti speciali, ovvero ad uso medico, ad uso agrozootecnico (ove ci sia presenza di animali) o nei cantieri di costruzione e demolizione; in sintesi:
R_{E}\cdot I_{dn}\leqslant U_{L}
In questo caso l'uso del differenziale è praticamente d'obbligo, per questo metodo di protezione.

c) se ci si trova in un sistema TN-S, la cabina è di proprietà dell'utente, il quale collega le masse del suo impianto non a un impianto di terra locale ma al centro stella del trasformatore di cabina (il punto di "neutro", da qui la lettera N); nello specifico del TN-S lo fa collegando tali masse con un conduttore di protezione, separato (S) dal neutro; per la protezione contro i contatti indiretti, in tal caso, bisogna distinguere:
c1) guasto verso massa sul lato BT: di fatto tale guasto è del tutto equivalente a un corto circuito fase-PE, e quindi la protezione interviene per sovracorrente di corto circuito; la norma chiede di verificare che la tensione dovuta al percorso della corrente (quella che causa l'intervento della protezione entro 0,4 secondi (0,2 secondi per ambienti speciali, 5 secondi per i circuiti di distribuzione) nell'impedenza dell'anello di guasto non superi la tensione verso terra del sistema. In sintesi:
z_{g}\cdot I_{a}\leqslant U_{0}
Va da sé che i differenziale sarebbe ancora più efficace (e infatti la norma consente addirittura di omettere la verifica) ma si porta appresso il problema degli scatti intempestivi, che in TN non sono proprio il massimo.

c2) guasto verso massa sul lato MT: è il caso in cui una parte attiva di MT va in guasto verso la terra di cabina, facendo acquisire ad essa un potenziale dato da
U_{E}=R_{E}\cdot I_{E}
Poiché tutte le masse sono connesse tramite il PE a tale punto, esse assumono lo stesso potenziale, e anche in tal caso la norma si preoccupa di fornire un valore limite. Ma quale?
Tutto dipende dal valore di corrente di guasto verso terra (approssimativamente la I_E e dal tempo di permanenza del guasto t_F: entrambi questi valori sono conosciuti e comunicati solo dall'ente distributore di MT.
Nell'ipotesi che ci si ritrovi in una distribuzione "a neutro compensato", il distributore comunicherà che la I_E=40 A (se la tensione nominale è di 15 kV) oppure di 50 A (se la Un è di 20 kV); in entrambi i casi il t_F sarà "molto maggiore di 10 s". Il combinato disposto delle cose porta a una tensione di contatto ammissibile U_{TP} di 75 V.
Se invece il sistema non è a neutro compensato, il disrtibutore indicherà i valori della corrente di guasto e del tempo di durata dello stesso, mentre la norma fissa una curva dalla quale ricavare il valore di tale tensione di contatto ammissibile, da desumere in base al tempo di permanenza del guasto. In entrambi i casi deve risultare:
U_{E}=R_{E}\cdot I_{E}\leq U_{TP}

E così oppure sto prendendo una cantonata?
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[8] Re: Tensione di contatto limite

Messaggioda Foto Utentelillo » 18 apr 2018, 19:14

Foto Utentesebago ha scritto:E così oppure sto prendendo una cantonata?

tutto perfetto tranne:
Foto Utentesebago ha scritto:in entrambi i casi il sarà "molto maggiore di 10 s". Il combinato disposto delle cose porta a una tensione di contatto ammissibile U_{TP} di 75 V.

questo è il valore di riferimento della vecchia edizione normativa.
la 99-3 lo porta a 80 V.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[9] Re: Tensione di contatto limite

Messaggioda Foto Utentesebago » 18 apr 2018, 19:53

lillo ha scritto:...75 V....
questo è il valore di riferimento della vecchia edizione normativa.
la 99-3 lo porta a 80 V.

Ecco una cosa che mi era sfuggita.
Non capisco però il discorso dei 50 V o dei 25 V, visto che siamo in TN-S e non in TT.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[10] Re: Tensione di contatto limite

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 18 apr 2018, 20:44

.......Non capisco però il discorso dei 50 V o dei 25 V, visto che siamo in TN-S e non in TT.

Infatti è qui il mio dilemma......... l'unica variante che forse incide è che sul verbale 462 è stato espressamente scritto che la protezione contatti indiretti avviene esclusivamente con differenziali, forse per questo che il tec. ha considerato 50Volt ??