Salve in un impianto con cabina quindi TN-S la Tensione di contatto limite riferita alla protezione dai contatti indiretti, protezione fatta esclusivamente con differenziali è di 50V o di 80V?
Io su un verbale 462 leggo 50V ma per me non è corretto
Grazie
Tensione di contatto limite
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
40 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
Sempre 50V nei luoghi ordinari e tempi di intervento di 5s o 0,4s.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Duracell ha scritto:Il luogo non è ordinario ma con pericolo esplosione .....
Ai fini della sicurezza elettrica è sempre ordinario, almeno che non sia un ambulatorio medico o una stalla e allora si passa ai 25V e 0,2 s.
Duracell ha scritto:Ma scusa essendo alimentato da cabina propria TN-S non devo considerare gli 80V CEI 99-3?![]()
Ma il TN-S dove se l'hai? In MT = CEI 99-3 o in BT = CEI 64-8?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
gli 80 V sono il riferimento limite per la tensione totale di terra prima, e eventualmente per le tensioni di contatto poi, per un guasto a terra in media tensione.
per altro tale tensione limite non è fissa, ma dipende dal tempo di apertura delle protezioni (80 V sono riferite a tempi di apertura superiori a 10 s, che corrispondono solitamente a sistemi a neutro compensato).
ad esempio un altro tempo tipico di apertura è 0,69 s, al quale corrisponde una tensione contatto limite di circa 160 V, che di solito trovi nei sistemi a neutro isolato.
per un guasto in bassa, è come dice
Mike.
per altro tale tensione limite non è fissa, ma dipende dal tempo di apertura delle protezioni (80 V sono riferite a tempi di apertura superiori a 10 s, che corrispondono solitamente a sistemi a neutro compensato).
ad esempio un altro tempo tipico di apertura è 0,69 s, al quale corrisponde una tensione contatto limite di circa 160 V, che di solito trovi nei sistemi a neutro isolato.
per un guasto in bassa, è come dice
3
voti
Forse c'è qualcosa che mi sfugge.
Provo a riepilogare quanto ho capito e ditemi dove sbaglio:
a) si sta parlando di protezione contro i contatti indiretti, ovvero i contatti con masse che potrebbero andare in tensione a causa della perdita dell'isolamento principale;
b) se ci si trova in un sistema TT, l'utente ha un proprio impianto di terra, al quale le masse sono connesse, e dei dispositivi di protezione: entrambi devono lavorare assieme (coordinamento delle protezioni) per evitare che sulle masse si stabilisca una tensione pericolosa, chiamata più esattamente tensione limite di contatto, fissata in 50 V per ambienti ordinari e in 25 V per ambienti speciali, ovvero ad uso medico, ad uso agrozootecnico (ove ci sia presenza di animali) o nei cantieri di costruzione e demolizione; in sintesi:

In questo caso l'uso del differenziale è praticamente d'obbligo, per questo metodo di protezione.
c) se ci si trova in un sistema TN-S, la cabina è di proprietà dell'utente, il quale collega le masse del suo impianto non a un impianto di terra locale ma al centro stella del trasformatore di cabina (il punto di "neutro", da qui la lettera N); nello specifico del TN-S lo fa collegando tali masse con un conduttore di protezione, separato (S) dal neutro; per la protezione contro i contatti indiretti, in tal caso, bisogna distinguere:
c1) guasto verso massa sul lato BT: di fatto tale guasto è del tutto equivalente a un corto circuito fase-PE, e quindi la protezione interviene per sovracorrente di corto circuito; la norma chiede di verificare che la tensione dovuta al percorso della corrente (quella che causa l'intervento della protezione entro 0,4 secondi (0,2 secondi per ambienti speciali, 5 secondi per i circuiti di distribuzione) nell'impedenza dell'anello di guasto non superi la tensione verso terra del sistema. In sintesi:

Va da sé che i differenziale sarebbe ancora più efficace (e infatti la norma consente addirittura di omettere la verifica) ma si porta appresso il problema degli scatti intempestivi, che in TN non sono proprio il massimo.
c2) guasto verso massa sul lato MT: è il caso in cui una parte attiva di MT va in guasto verso la terra di cabina, facendo acquisire ad essa un potenziale dato da

Poiché tutte le masse sono connesse tramite il PE a tale punto, esse assumono lo stesso potenziale, e anche in tal caso la norma si preoccupa di fornire un valore limite. Ma quale?
Tutto dipende dal valore di corrente di guasto verso terra (approssimativamente la
e dal tempo di permanenza del guasto
: entrambi questi valori sono conosciuti e comunicati solo dall'ente distributore di MT.
Nell'ipotesi che ci si ritrovi in una distribuzione "a neutro compensato", il distributore comunicherà che la
(se la tensione nominale è di 15 kV) oppure di 50 A (se la Un è di 20 kV); in entrambi i casi il
sarà "molto maggiore di 10 s". Il combinato disposto delle cose porta a una tensione di contatto ammissibile
di 75 V.
Se invece il sistema non è a neutro compensato, il disrtibutore indicherà i valori della corrente di guasto e del tempo di durata dello stesso, mentre la norma fissa una curva dalla quale ricavare il valore di tale tensione di contatto ammissibile, da desumere in base al tempo di permanenza del guasto. In entrambi i casi deve risultare:

E così oppure sto prendendo una cantonata?
Provo a riepilogare quanto ho capito e ditemi dove sbaglio:
a) si sta parlando di protezione contro i contatti indiretti, ovvero i contatti con masse che potrebbero andare in tensione a causa della perdita dell'isolamento principale;
b) se ci si trova in un sistema TT, l'utente ha un proprio impianto di terra, al quale le masse sono connesse, e dei dispositivi di protezione: entrambi devono lavorare assieme (coordinamento delle protezioni) per evitare che sulle masse si stabilisca una tensione pericolosa, chiamata più esattamente tensione limite di contatto, fissata in 50 V per ambienti ordinari e in 25 V per ambienti speciali, ovvero ad uso medico, ad uso agrozootecnico (ove ci sia presenza di animali) o nei cantieri di costruzione e demolizione; in sintesi:

In questo caso l'uso del differenziale è praticamente d'obbligo, per questo metodo di protezione.
c) se ci si trova in un sistema TN-S, la cabina è di proprietà dell'utente, il quale collega le masse del suo impianto non a un impianto di terra locale ma al centro stella del trasformatore di cabina (il punto di "neutro", da qui la lettera N); nello specifico del TN-S lo fa collegando tali masse con un conduttore di protezione, separato (S) dal neutro; per la protezione contro i contatti indiretti, in tal caso, bisogna distinguere:
c1) guasto verso massa sul lato BT: di fatto tale guasto è del tutto equivalente a un corto circuito fase-PE, e quindi la protezione interviene per sovracorrente di corto circuito; la norma chiede di verificare che la tensione dovuta al percorso della corrente (quella che causa l'intervento della protezione entro 0,4 secondi (0,2 secondi per ambienti speciali, 5 secondi per i circuiti di distribuzione) nell'impedenza dell'anello di guasto non superi la tensione verso terra del sistema. In sintesi:

Va da sé che i differenziale sarebbe ancora più efficace (e infatti la norma consente addirittura di omettere la verifica) ma si porta appresso il problema degli scatti intempestivi, che in TN non sono proprio il massimo.
c2) guasto verso massa sul lato MT: è il caso in cui una parte attiva di MT va in guasto verso la terra di cabina, facendo acquisire ad essa un potenziale dato da

Poiché tutte le masse sono connesse tramite il PE a tale punto, esse assumono lo stesso potenziale, e anche in tal caso la norma si preoccupa di fornire un valore limite. Ma quale?
Tutto dipende dal valore di corrente di guasto verso terra (approssimativamente la
e dal tempo di permanenza del guasto
: entrambi questi valori sono conosciuti e comunicati solo dall'ente distributore di MT.Nell'ipotesi che ci si ritrovi in una distribuzione "a neutro compensato", il distributore comunicherà che la
(se la tensione nominale è di 15 kV) oppure di 50 A (se la Un è di 20 kV); in entrambi i casi il
sarà "molto maggiore di 10 s". Il combinato disposto delle cose porta a una tensione di contatto ammissibile
di 75 V.Se invece il sistema non è a neutro compensato, il disrtibutore indicherà i valori della corrente di guasto e del tempo di durata dello stesso, mentre la norma fissa una curva dalla quale ricavare il valore di tale tensione di contatto ammissibile, da desumere in base al tempo di permanenza del guasto. In entrambi i casi deve risultare:

E così oppure sto prendendo una cantonata?
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
sebago ha scritto:E così oppure sto prendendo una cantonata?
tutto perfetto tranne:
sebago ha scritto:in entrambi i casi il sarà "molto maggiore di 10 s". Il combinato disposto delle cose porta a una tensione di contatto ammissibile
di 75 V.
questo è il valore di riferimento della vecchia edizione normativa.
la 99-3 lo porta a 80 V.
0
voti
lillo ha scritto:...75 V....
questo è il valore di riferimento della vecchia edizione normativa.
la 99-3 lo porta a 80 V.
Ecco una cosa che mi era sfuggita.
Non capisco però il discorso dei 50 V o dei 25 V, visto che siamo in TN-S e non in TT.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
.......Non capisco però il discorso dei 50 V o dei 25 V, visto che siamo in TN-S e non in TT.
Infatti è qui il mio dilemma......... l'unica variante che forse incide è che sul verbale 462 è stato espressamente scritto che la protezione contatti indiretti avviene esclusivamente con differenziali, forse per questo che il tec. ha considerato 50Volt ??
40 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)