[11] Re: Calzature isolanti

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 12 giu 2018, 12:29

Un'altra domanda, forse uscendo un po' fuori tema.
La CEI 11-27 per l'attribuzione delle qualifiche prescrive anche una parte di conoscenza pratica.
Voi se e quando fate i corsi PES PAV PEI, avete modo anche di far fare esercitazioni pratiche?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

9
voti

[12] Re: Calzature isolanti

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 12 giu 2018, 12:38

Sì, io faccio quasi sempre fare una simulazione di sostituzione di un dispositivo usando questo pannello di prova, dipende chiaramente da chi hai difronte, se i discenti hanno o non hanno esperienza pratica.
index.jpg
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[13] Re: Calzature isolanti

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 12 giu 2018, 13:05

Buona idea.
Sostituzione di un interruttore modulare?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

3
voti

[14] Re: Calzature isolanti

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 12 giu 2018, 13:16

Sì, è più che sufficienti per far capire come si deve lavorare in sicurezza dalla delimitazione della zona di lavoro all'uso dei DPI.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[15] Re: Calzature isolanti

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 12 giu 2018, 14:09

Ecco, ad esempio, per sostituire un interruttore con l'impianto in tensione, farlo con i guanti isolanti diventa problematico perché non c'entri con le dita.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

5
voti

[16] Re: Calzature isolanti

Messaggioda Foto Utentemir » 12 giu 2018, 16:44

arabino1983 ha scritto:Si si, il punto è che non li utilizza praticamente nessuno perche sono scomodissimi.


indicazioni utilizzo guanti MT.jpg
indicazioni utilizzo guanti MT.jpg (114.72 KiB) Osservato 3342 volte


questa foto l'ho scattata su un contenitore in metallo,molto datato,dove era posta una confezione di guanti isolati per MT con foglietto di istruzioni, e bustina di talco; l'ha scritta ha attirato la mia attenzione : "La sicurezza della vostra vita" .. esprimeva a pieno il concetto dei DPI, forse oggi si è persa un pochino questa coscienza.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

2
voti

[17] Re: Calzature isolanti

Messaggioda Foto Utentemir » 12 giu 2018, 16:46

arabino1983 ha scritto:..per sostituire un interruttore con l'impianto in tensione, ..

E' tutto scritto . D.Lgs. 81/08, e fa parte della formazione teorica delle figure PES :
Articolo 82 - Lavori sotto tensione
1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche.
b) per sistemi di categoria 0 e I … omissis
c) per sistemi di II e III categoria purché:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c, numero 1).
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[18] Re: Calzature isolanti

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 12 giu 2018, 17:48

mir ha scritto:E' tutto scritto . D.Lgs. 81/08, e fa parte della formazione teorica delle figure PES :


Non capisco cosa vuoi dire.
Quello che hai sottolineato si riferisce ad impianti sopra i 1000V in AC.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[19] Re: Calzature isolanti

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 12 giu 2018, 17:50

Leggilo bene:" 1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche.

Lo so che bisogna usare i guanti e attrezzi isolati ma in quel caso non lo farebbe nessuno perché con i guanti isolanti non ci lavori.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[20] Re: Calzature isolanti

Messaggioda Foto Utentemir » 12 giu 2018, 18:21

arabino1983 ha scritto:Leggilo bene:..

Ci provo .. ;-)
Articolo 82 - Lavori sotto tensione
1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza,secondo quanto previsto dallo stato della tecnica, o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
b) per sistemi di categ.0 ed I purchè l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica
c) per sistemi di II e III categoria, purchè:
1 - i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate,con specifico provvedimento del Ministero del lavoro,della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2 - l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.

Pertanto se hai necessità di eseguire lavori sotto tensione come previsto dall'art 82, dovrai disporre dei prescritti criteri della buona tecnica, diversamente non potresti ..
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870