Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago

0
voti

[1] Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 apr 2019, 22:01

Salve a tutti
In una piazza ho installato 10 fari a led comandati da interruttore temporizzato: in due settimane se ne sono guastati tre, avete idea di quale possa essere il problema?
I fai a led sono RGBW da 200W ognuno, usati con un solo colore, alla massima potenza, il costruttore non fornisce dati sulla corrente di inrush.
Sull'interruttore temporizzato c'è scritto "max 16(4)A" che non capisco cosa significa, ma se anche fosse da 4 Ampere sarei comunque abbondantemente entro il limite

Grazie
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
1.907 4 5 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2273
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[2] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 18 apr 2019, 10:57

Si sono guastati 3 interruttori temporizzati?

Usa un contattore bello robusto in appoggio se è questo il problema.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
3.433 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 2680
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[3] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 apr 2019, 12:35

Danielex ha scritto:...Usa un contattore bello robusto in appoggio se è questo il problema.
O_/

Hai idea se l'interruttore temporizzato abbia un relè oppure un triac?
Nel secondo caso ne ho bruciati parecchi anch'io!
Se quello che funziona basta non lo tocca' sennò te lassa!
Avatar utente
Foto Utenteabusivo
12,9k 4 7 10
Master
Master
 
Messaggi: 6836
Iscritto il: 16 ott 2012, 18:43
Località: L'Aquila

0
voti

[4] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 apr 2019, 12:42

Sento un "click" quando accende e spegne, credo che sia un relè
Con un carico di 500W c'è bisogno di un contattore?
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
1.907 4 5 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2273
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[5] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 apr 2019, 12:45

SediciAmpere ha scritto:...Con un carico di 500W c'è bisogno di un contattore?

Forse non è tanto una questione di potenza ma forse una questione del tipo di carico!
Se quello che funziona basta non lo tocca' sennò te lassa!
Avatar utente
Foto Utenteabusivo
12,9k 4 7 10
Master
Master
 
Messaggi: 6836
Iscritto il: 16 ott 2012, 18:43
Località: L'Aquila

0
voti

[6] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 apr 2019, 13:05

Dici che questi fari hanno una corrente di inrush troppo alta?
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
1.907 4 5 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2273
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[7] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 apr 2019, 13:08

Forse, non saprei dirti!
Se quello che funziona basta non lo tocca' sennò te lassa!
Avatar utente
Foto Utenteabusivo
12,9k 4 7 10
Master
Master
 
Messaggi: 6836
Iscritto il: 16 ott 2012, 18:43
Località: L'Aquila

0
voti

[8] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 apr 2019, 21:58

se facessi una stima del transitorio di chiusura usando un fusibile rapido da 4A, sarebbe attendibile?
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
1.907 4 5 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2273
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[9] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 apr 2019, 21:59

E' un tentativo che si può fare.
Se quello che funziona basta non lo tocca' sennò te lassa!
Avatar utente
Foto Utenteabusivo
12,9k 4 7 10
Master
Master
 
Messaggi: 6836
Iscritto il: 16 ott 2012, 18:43
Località: L'Aquila

0
voti

[10] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 apr 2019, 16:37

Ok, farò questa prova e vi dirò il risultato
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
1.907 4 5 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2273
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea