Ho effettuato le letture con un tester della Fluke professionale.
Per quando concerne invece il condensatore, non è mai stato invertito con l'altro filo e il motore funzionava regolarmente.
Dando corrente alla pompa..dovrei leggere ai capi dell'alimentazione 230v invece leggo 150v...
Io penso che la pompa abbia seri problemi.
Voi che ne pensate?
Schema collegamento pompa immersione + condensatore
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
io procederei per gradi, hai detto che sono stati eseguiti lavori di scavo nel terreno, per cui si può sospettare che sia stato danneggiato il cavo che dal quadro va alla pompa. taglierei il cavo all'imboccatura del pozzo ed eseguirei la misura di isolamento nei due tronconi di cavo, per vedere se il basso isolamento è fra il punto di taglio e la pompa , o fra il punto di taglio e il quadro di comando, a seconda del risultato, vedi se devi sfilare la pompa o cambiare il cavo fra il quadro e il punto di taglio. Per quanto riguarda il presscontroll, dentro ha un piccolo relè per il comando della pompa, se è stato chiuso su un corto molto probabile che si siano bruciati i contatti. Con un po di manualita si puo sostituire. auguri 

-

archimede45
143 1 1 4 - New entry

- Messaggi: 66
- Iscritto il: 3 nov 2013, 11:33
- Località: prato
0
voti
io procederei per gradi, hai detto che sono stati eseguiti lavori di scavo nel terreno, per cui si può sospettare che sia stato danneggiato il cavo che dal quadro va alla pompa.
Ciao archimede45, come gia specificato, al motore la tensione arriva ma leggo 150V, quindi se uno dei cavi (F o N) fosse danneggiato/tagliato me ne sarei accorto o avrei letto una tensione di 0V.
Quindi riepilogando per non fare confusione nel proseguo del thread, né il tubo interrato, né i cavi sono stati danneggiati, ho eseguito la prova di continuità dei 4 fili, da un capo all'altro, e sono tutti integri.
taglierei il cavo all'imboccatura del pozzo ed eseguirei la misura di isolamento nei due tronconi di cavo, per vedere se il basso isolamento è fra il punto di taglio e la pompa , o fra il punto di taglio e il quadro di comando
I fili che arrivano al pozzo li ho scollegati, quindi il cavo FROR (3+1) che va dal quadro al pozzo l'ho gia staccato, le misure che ho effettuato, le ho fatte direttamente sui 4 fili del cavo che scende lungo il pozzo.
0
voti
se le prove le hai fatte sul cavo che scende direttamente nel pozzo, allora sei nei guai , ti tocca sfilare la pompa. Anche la prova che hai fatto inviando tensione direttamente alla pompa, avvalora il fatto che ci sia un corto, hai modo di misurare l'assorbimento quando la alimenti direttamente?
-

archimede45
143 1 1 4 - New entry

- Messaggi: 66
- Iscritto il: 3 nov 2013, 11:33
- Località: prato
0
voti
No purtroppo stacandosi immediatamente il magnetotermino...non era possibile effettuare la lettura dell'assorbimento con la pinza amperometrica.
Gia il fatto che si staccava il magnetotermico fa pensare che sicuramente c'è un corto, ma cio che cercavo di capire da questo trhead che avevo aperto, è quale sia il collegamento corretto della pompa + condensatore
Gia il fatto che si staccava il magnetotermico fa pensare che sicuramente c'è un corto, ma cio che cercavo di capire da questo trhead che avevo aperto, è quale sia il collegamento corretto della pompa + condensatore
0
voti
StefanoSunda ha scritto:da questi valori deduco che la pompa ha scarso isolamento è a massa.
Concordo con
mouse72 ha scritto:G-Terra = 2 ohm
è reale, ed è stato misurato :
quindi un multimetro, ci sono buone probabilità che il motore della pompa sia andato, a meno che:mouse72 ha scritto:con un tester della Fluke
mouse72 ha scritto:le misure le ho effettuate sul cavo FROR (3+1) che sale dal pozzo, quindi con la pompa immersa a circa 80 metri di profondità..
pertanto potrebbe esserci una possibile giunzione del cavo FROR con il cavo originale della pompa e in quel punto potrebbe esserci il problema .. diversamente la pompa è andata .. non resta che tirar su la pompa e verificare.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
1
voti
mouse72 ha scritto:le misure le ho effettuate sul cavo FROR (3+1) che sale dal pozzo, quindi con la pompa immersa a circa 80 metri di profondità..
Stavo pensando che quel cavo mi sembra del tutto inadatto alle condizioni di impiego. Non è che per caso è proprio lui che è andato in malora?
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
1
voti
Lo sapremo quando verrà tirato fuori.
Vi farò sapere.
Grazie a tutti intanto
Vi farò sapere.
Grazie a tutti intanto
2
voti
Pompa tirata fuori dal pozzo.
Risulta guasta.
Spero che questo thread possa esser d'aiuto a chi abbia un problema come il mio.
Saluti a tutti
Risulta guasta.
Spero che questo thread possa esser d'aiuto a chi abbia un problema come il mio.
Saluti a tutti
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)