Ah, e come vi comportereste se detto tubo massa estranea fosse in ferro ma isolato con isolante termico lungo il suo percorso tranne dove ci sono le valvole a maniglia?
-

perindsako
50 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 202
- Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31
1
voti
Tieni conto che la CEI 64-8/4.1.3.1 richiede che siano sempre collegati in EQP i tubi (conduttori) che alimentano servizi dell'edificio (acqua e gas)
Nel tuo caso che tubo c'è a monte della pompa, isolante o conduttore? C'è continuità fra monte e valle? Il tubo di alimentazione idrica ha il collegamento EQP?
L'isolamento termico è trascurabile dal punto di vista elettrico.
Nel tuo caso che tubo c'è a monte della pompa, isolante o conduttore? C'è continuità fra monte e valle? Il tubo di alimentazione idrica ha il collegamento EQP?
L'isolamento termico è trascurabile dal punto di vista elettrico.
0
voti
Il tubo entrante in edificio ha il collare di messa a terra. Il tubo che collega CT a cucina è quello oggetto di valutazione e si trova collegato tra lo scalda acqua a gas in classe I e la pompa con la mandata messa a terra.
Il costruttore pompa dice metti a terra a monte o valle pompa.. quindi immagino ci sia continuità.
Il costruttore pompa dice metti a terra a monte o valle pompa.. quindi immagino ci sia continuità.
-

perindsako
50 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 202
- Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31
0
voti
perindsako ha scritto:...
Il costruttore pompa dice metti a terra a monte o valle pompa.. quindi immagino ci sia continuità.
Questo mi pare un po' riduttivo, dovresti verificare che ci sia!
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
0
voti
perindsako ha scritto:Il tubo entrante in edificio ha il collare di messa a terra.
E va messo a terra nel punto dove entra (EQP).
perindsako ha scritto: Il tubo che collega CT a cucina è quello oggetto di valutazione e si trova collegato tra lo scalda acqua a gas in classe I e la pompa con la mandata messa a terra.
Il costruttore pompa dice metti a terra a monte o valle pompa.. quindi immagino ci sia continuità.
Non serve fare altro, la cucina non è un luogo a maggior rischio elettrico e non sono richiesti ulteriori collegamenti equipotenziali (EQS).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 100 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)