[21] Re: Massa estranea C.T. / Cucina

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 16 ott 2019, 7:44

Ah, e come vi comportereste se detto tubo massa estranea fosse in ferro ma isolato con isolante termico lungo il suo percorso tranne dove ci sono le valvole a maniglia?
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

1
voti

[22] Re: Massa estranea C.T. / Cucina

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 ott 2019, 7:53

Tieni conto che la CEI 64-8/4.1.3.1 richiede che siano sempre collegati in EQP i tubi (conduttori) che alimentano servizi dell'edificio (acqua e gas)
Nel tuo caso che tubo c'è a monte della pompa, isolante o conduttore? C'è continuità fra monte e valle? Il tubo di alimentazione idrica ha il collegamento EQP?

L'isolamento termico è trascurabile dal punto di vista elettrico.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[23] Re: Massa estranea C.T. / Cucina

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 16 ott 2019, 8:30

Il tubo entrante in edificio ha il collare di messa a terra. Il tubo che collega CT a cucina è quello oggetto di valutazione e si trova collegato tra lo scalda acqua a gas in classe I e la pompa con la mandata messa a terra.
Il costruttore pompa dice metti a terra a monte o valle pompa.. quindi immagino ci sia continuità.
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

0
voti

[24] Re: Massa estranea C.T. / Cucina

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 17 ott 2019, 10:56

perindsako ha scritto:...
Il costruttore pompa dice metti a terra a monte o valle pompa.. quindi immagino ci sia continuità.

Questo mi pare un po' riduttivo, dovresti verificare che ci sia!
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[25] Re: Massa estranea C.T. / Cucina

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 ott 2019, 12:22

perindsako ha scritto:Il tubo entrante in edificio ha il collare di messa a terra.

E va messo a terra nel punto dove entra (EQP).

perindsako ha scritto: Il tubo che collega CT a cucina è quello oggetto di valutazione e si trova collegato tra lo scalda acqua a gas in classe I e la pompa con la mandata messa a terra.
Il costruttore pompa dice metti a terra a monte o valle pompa.. quindi immagino ci sia continuità.


Non serve fare altro, la cucina non è un luogo a maggior rischio elettrico e non sono richiesti ulteriori collegamenti equipotenziali (EQS).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti