Buongiorno a tutti,
in un appartamento dove tutto funziona , mi ritrovo ad avere una presa elettrica ed un interruttore vicini, che non funzionano
misuro la tensione e mi accorgo che hanno solo 30V AC invece che 230V
?1) pensavo che in un impianto si potesse avere solo 0 VAC , come errore, non che ci fosse un po' di elettricità, cosa puo' provocare questo problema
?2) come faccio a scoprire dove é il problema? non ho la minima idea di come fare...
confido come sempre in una Vostra soluzione - grazie - renato
presa elettrica a 30V e non a 230V
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Cosa hai usato per misurare la tensione? I tester digitali hanno impedenze abbastanza elevate e potrebbero misurare potenziali strani magari per accoppiamento con i fili adiacenti
0
voti
Capperi,
ho smontato la presa e la tensione misurata sui 2 fili con un tester digitale classico rettangolare segna 0 VAC
misurato con tester digitale tipo penna mi segna 30 VAC
mai avrei pensato di avere 2 valori diversi...
?1 cosa potrei fare per scoprire dove un filo si é staccato, sapendo che non so dove passano e partono i fili?
ho smontato la presa e la tensione misurata sui 2 fili con un tester digitale classico rettangolare segna 0 VAC
misurato con tester digitale tipo penna mi segna 30 VAC
mai avrei pensato di avere 2 valori diversi...
?1 cosa potrei fare per scoprire dove un filo si é staccato, sapendo che non so dove passano e partono i fili?
-

franzellin
5 2 - Messaggi: 44
- Iscritto il: 21 mar 2009, 19:01
1
voti
Quello a penna non è un tester (voltmetro). Non misura la differenza di potenziale tra due punti ma semplicemente "capta" (rileva mi sembra un parolone per il tuo "oggetto") la presenza di tensione. Quindi il mio consiglio è di buttare quel coso e fare affidamento alla lettura del tester, indipendentemente dal fatto che sia rettangolare o rotondo.
Edit: se il rilevatore "suona" ma il tester segna 0 V, è facile che si sia staccato/scollegato il neutro da qualche parte.
Edit: se il rilevatore "suona" ma il tester segna 0 V, è facile che si sia staccato/scollegato il neutro da qualche parte.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Sai quando è avvenuto il distacco?
L'unico modo è iniziare a estrarlo controllando quale filo nel quadro inizia a muoversi.
Puoi sperare che i cavi partano da una presa vicina e che il distacco sia in corrispondenza di un morsetto, difficile che un cavo elettrico si apra "a metà percorso"
L'unico modo è iniziare a estrarlo controllando quale filo nel quadro inizia a muoversi.
Puoi sperare che i cavi partano da una presa vicina e che il distacco sia in corrispondenza di un morsetto, difficile che un cavo elettrico si apra "a metà percorso"
0
voti
franzellin ha scritto: cosa potrei fare per scoprire dove un filo si é staccato, sapendo che non so dove passano e partono i fili?
Da qui la vedo dura, fornirti delle indicazioni mirate.
Posso suggerirti di verificare, se nell'ambiente dove è presente la presa, sia presente anche una scatola di derivazione (se non è stata coperta da rasatura e/o carta da parati),o in una delle pareti delle stanze vicine.
Questo perché con buone probabilità,i conduttori che servono la presa in questione, verranno senz'altro da una derivazione in una scatola di derivazione.
Attenzione !! una volta individuata una scatola di derivazione, dove si potrebbe trovare il collegamento della presa in questione, prima di verificare se i conduttori che servono la presa vengano da lì .. TOGLIERE TENSIONE ALL'IMPIANTO APRENDO GLI INTERRUTTORI DI QUADRO..TUTTI !!
La verifica dei conduttori, va fatta IN ASSENZA DI TENSIONE DI RETE per evitare il PERICOLO DI ELETTROCUZIONE.
Fermo restando, che se non si è sicuri/esperti tali da poter lavorare in SICUREZZA è consigliabile INTERPELLARE UN ELETTRICISTA .
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
0
voti
ok,
apro le prese piu' vicine al quadro una dopo l'altra , vi sapro' dire
apro le prese piu' vicine al quadro una dopo l'altra , vi sapro' dire
-

franzellin
5 2 - Messaggi: 44
- Iscritto il: 21 mar 2009, 19:01
0
voti
franzellin ha scritto:apro le prese piu' vicine al quadro una dopo l'altra ,
Ma no.Non credo che le prese siano tutte in cascata ..
Devi partire dalla stanza/presa a ritroso .. esempio possibile (troppo facile
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)