[1] Tubo metallico protettivo

Messaggioda Foto UtenteElectricalDesign » 27 apr 2020, 15:39

Ciao,
sapete dirmi qual è la norma che afferma che un tubo metallico protettivo deve essere messo a terra se i conduttori contenuti nel tubo presentano soltanto isolamento principale (collegamento a terra non necessario ad esempio nel caso di cavi con guaina)?

In più, vi chiedo se il tubo metallico protettivo dovrebbe essere messo a terra se all’interno dello stesso passasse solamente un cavo gialloverde (quindi con solo isolamento principale).
Grazie mille.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteElectricalDesign
40 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 59
Iscritto il: 24 ott 2017, 22:57

1
voti

[2] Re: Tubo metallico protettivo

Messaggioda Foto Utentelillo » 27 apr 2020, 16:17

ciao,
la norma è la solita, CEI 64-8 e il tubo nel caso in cui:
Foto UtenteElectricalDesign ha scritto:i conduttori contenuti nel tubo presentano soltanto isolamento principale

la tubazione è una massa e va collegata a terra.
Foto UtenteElectricalDesign ha scritto:se il tubo metallico protettivo dovrebbe essere messo a terra se all’interno dello stesso passasse solamente un cavo gialloverde

in questo caso non è una massa e non va collegata a terra.