Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Sezione per collegamento presa-lampada

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Sezione per collegamento presa-lampada

Messaggioda Foto Utenteangus » 9 mag 2020, 21:19

Per rispondere ad altri post.
Il cavo (la conduttura) che serve la presa è coordinata in base alla sua protezione e non certo al carico!
Inoltre, non vedo problemi a servire una presa con il circuito "luce". Se tutto è adeguatamente dimensionato, il massimo che succede è che interviene il termico.
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

1
voti

[12] Re: Sezione per collegamento presa-lampada

Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 mag 2020, 8:27

Seguendo taluni ragionamenti, tutte le abat-jour (che possono essere inserite in prese bipasso: alias sotto circuito da 16A), dovrebbero avere sezione dei conduttori da 2,5 mmq. Nella realtà non arrivano mai neanche ad un millimetro quadrato.
Ma allora tutti i carichi collegati tramite spina dovrebbero seguire questa regola!
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[13] Re: Sezione per collegamento presa-lampada

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 mag 2020, 10:13

In inghilterra hanno addirittura la spina con fusibile integrato, per proteggere anche il cavo d'alimentazione dell'utilizzatore.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[14] Re: Sezione per collegamento presa-lampada

Messaggioda Foto Utenteboiler » 10 mag 2020, 11:06

Vedo che Foto Utenteangus, Foto Utenteattilio e Foto UtenteAria confermano la mia idea iniziale. :ok:

Foto UtenteSediciAmpere sì, ma il magnetotermico del main ring è da 32 A :mrgreen:

Grazie a tutti e buona domenica,
Boiler
Avatar utente
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 5599
Iscritto il: 9 nov 2011, 12:27

1
voti

[15] Re: Sezione per collegamento presa-lampada

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 mag 2020, 12:49

boiler ha scritto:Vedo che Foto Utenteangus, Foto Utenteattilio e Foto UtenteAria confermano la mia idea iniziale. :ok:


Confermo anche io.
C'è da tener presente che nel tuo caso non è possibile un sovraccarico (al limite potrebbe esserci un cortocircuito)
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5907
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[16] Re: Sezione per collegamento presa-lampada

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 10 mag 2020, 15:33

A tal proposito anche io ho una lampada come applique che comando da una presa in questo modo, non potendo (volendo) fare tracce sul muro nuovo :D
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

1
voti

[17] Re: Sezione per collegamento presa-lampada

Messaggioda Foto Utentemir » 11 mag 2020, 19:01

boiler ha scritto:- Presa a muro[/color]
[color=#FF0000]- Spina
- Cavo fissato al muro con cavallotti <-- si parla di questo
- Lampada fluorescente da 54W con reattore elettronico[/color

Mi è sfuggito il passaggio:"presa/spina..cavo..lampada", avevo inteso un collegamento sulla linea prese.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[18] Re: Sezione per collegamento presa-lampada

Messaggioda Foto UtenteNSE » 11 mag 2020, 20:06

Se la lampada è installata in maniera "fissa" diventa una parte dell'impianto a tutti gli effetti.
Quindi il cavo di collegamento diventa un cavo "fisso" e secondo la tab 52E della Cei 64-8/5 la sezione minima è 1,5 mmq.
Per quanto riguarda la protezione, per i circuiti che alimentano utilizzatori fissi, non soggetti a generare sovraccarichi (è questo il caso), è sufficiente che le condutture siano protette solo per il corto circuito dall'interruttore a monte, e che la portata del cavo sia superiore alla corrente di impiego.
A esperienza, in un circuito terminale, in bt, in un impianto civile, la verifica della tenuta al corto circuito della conduttura è sempre verificata, anche se a monte tu avessi un interruttore da 20A.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[19] Re: Sezione per collegamento presa-lampada

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 12 mag 2020, 13:01

Io ho capito che serve un collegamento tipo abat-jour :?
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 62 ospiti