Altorn ha scritto:Il 40A non salterà mai in questo modo o sbaglio?
Come ti è stato già detto il generale è un sezionatore. Non è un automatico, si apre o chiude solo manualmente. Posto a valle di 32 A va benissimo.
Altorn ha scritto:Quali azioni devo intraprendere o sostituire?
Nessuna, se le sezioni dei conduttori sono coordinate con le portate degli interruttori non vedo ragione di metter mano, almeno sulla base di quanto si vede dalle immagini che hai postato.