[1] Grafico di intervento tempo-corrente-Magrini Meridionale A10

Messaggioda Foto Utentelmgiraldos » 22 ott 2020, 19:12

Buona sera,

Devo effettuare uno studio di coordinamento delle protezioni e non sono riuscito a trovare il grafico di intervento tempo-corrente dell'interruttore Magrini Meridionale A10 (800A). Qualcuno potrebbe consigliarmi dove posso trovarlo o inviarmelo nel caso in cui lo avessi a disposizione?

Lo apprezzerei molto.

P.S. Mi scuso per il mio italiano, perché non lo parlo molto bene.
Allegati
Magrini_Meridionale_A10.png
Avatar utente
Foto Utentelmgiraldos
5 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 5 ott 2020, 4:35

0
voti

[2] Re: Grafico di intervento tempo-corrente-Magrini Meridionale

Messaggioda Foto Utentemir » 22 ott 2020, 20:13

Possiamo interpellare Foto UtenteMASSIMO-Gche in questo thread ha trattato un argomento simile. ;-)
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[3] Re: Grafico di intervento tempo-corrente-Magrini Meridionale

Messaggioda Foto Utentelmgiraldos » 22 ott 2020, 21:48

Grazie mille Mir, invierò un messaggio privato a MASSIMO-G.
Avatar utente
Foto Utentelmgiraldos
5 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 5 ott 2020, 4:35

0
voti

[4] Re: Grafico di intervento tempo-corrente-Magrini Meridionale

Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 23 ott 2020, 13:28

Magrini Meridionale è stata acquisita da Schneider Electric.
Prova a telefonare al supporto tecnico, probabilmente hanno ancora le schede tecniche dei prodotti.
Avatar utente
Foto Utenteblueice80
663 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 497
Iscritto il: 19 apr 2012, 22:22

0
voti

[5] Re: Grafico di intervento tempo-corrente-Magrini Meridionale

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 23 ott 2020, 17:04

Se domani mi lasciano venire in ufficio (ormai non si capisce piu niente...) cerco tra i cataloghi anni 80 della Magrini
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[6] Re: Grafico di intervento tempo-corrente-Magrini Meridionale

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 23 ott 2020, 21:05

...tra i cataloghi anni 80 della Magrini...

Ma la "Magrini Meridionale" non è roba degli anni 50/60?
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

4
voti

[7] Re: Grafico di intervento tempo-corrente-Magrini Meridionale

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 24 ott 2020, 15:04

Da un vecchio catalogo (inizio anni 80) Magrini Meridionale
Allegati
A10-MAGRINI.pdf
CARATTERISTICA MAGNETO TERMICO A10
(460.76 KiB) Scaricato 195 volte
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

1
voti

[8] Re: Grafico di intervento tempo-corrente-Magrini Meridionale

Messaggioda Foto Utentelmgiraldos » 25 ott 2020, 4:36

MASSIMO-G ha scritto:Da un vecchio catalogo (inizio anni 80) Magrini Meridionale


Grazie mille per il tuo tempo e la tua collaborazione.

Sarò eternamente grato.
Avatar utente
Foto Utentelmgiraldos
5 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 5 ott 2020, 4:35

0
voti

[9] Re: Grafico di intervento tempo-corrente-Magrini Meridionale

Messaggioda Foto Utentemir » 27 ott 2020, 22:26

MASSIMO-G ha scritto:Da un vecchio catalogo..

Non avevo dubbi. Foto UtenteMASSIMO-G :ok:
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[10] Re: Grafico di intervento tempo-corrente-Magrini Meridionale

Messaggioda Foto Utentesaiddt » 2 mar 2022, 20:00

Ciao,

Sarò grato Grafico di intervento tempo-corrente-Magrini Meridionale A2 per un progetto di messa a punto della protezione.




Grazie mille https://www.electroyou.it/massimo-g
Avatar utente
Foto Utentesaiddt
10 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 2 mar 2022, 19:04


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica