Buonasera a tutti, un vostro parere: in un quadro elettrico (generale di condominio) mi trovo quasi tutti gli interruttori con macchia gialla in prossimità della leva nera (tipo la classica "sfiammata" per intenderci...)
MI fa specie che lo siano quasi tutti.
Da cosa potrebbe dipendere questo fenomeno secondo voi?
Grazie
Allego un esempio
Interruttori magnetotermici ingialliti
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
A vederli così, sembrerebbe che abbiano preso una bella cotta, segnando in tal senso l'etichetta in prossimità degli elementi di protezione di ogni polo .. ma potrebbero anche essere dei segni dovuti a monovre degli interruttori, nel tempo (contatto mani su etichetta) ..
; diciamo che non è semplice dalla foto, o meglio dalla mezza foto, credo che più che osservare l'aspetto dell'interruttore, andrebbero verificate le connessioni, i conduttori intestati, e misurati gli assorbimenti .. 
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
1
voti
Concordo con DarwinNE, probabilmente in quel quadro ci sono troppi interruttori che dissipano potenzi rilevanti e l'aria all'interno è caldissima
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
3
voti
mhmm, ho qualche dubbio che sia solo aria calda (in tal caso l'ingiallimento sarebbe stato più esteso e non solo in corrispondenza quasi perfetta ai poli dell'interruttore). Ho idea che, se non proprio una sfiammata conseguente a normali manovre (ma quante ce ne sarebbero state?), sia dovuta a correnti tirate quali al massimo. In ogni caso sarebbe meglio, come suggerisce
mir, smontare il pannello e dare un'occhiata all'interno (morsetterie e stato dell'involucro).
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
1
voti
Concordo con
sebago. E' il caso tipico di dispositivi pesantemente sovraccaricati. Una misura delle correnti sulle singole fasi sarebbe opportuno, oltre alle verifiche che sono già state suggerite.
0
voti
Qualcuno ha idea del perché sull'interruttore di sinistra solo 1 polo sia stato interessato dall'ingiallimento?
è solo una curiosità.
Non capisco, se parliamo di surriscaldamento, il medesimo dovrebbe verificarsi su entrambi i poli (anche nel caso in cui abbiamo a che fare con il polo di neutro privo di protezione, come con gli interruttori 1P+N).
Immagino che possa dipendere da aspetti costruttivi interni dell'interruttore, forse sul polo non protetto l'energia dissipata è minore oppure viene dissipata in modo diverso (premetto che quest'ultima frase potrebbe essere la cavolata del secolo, non prendetemi in giro
).
Saluti a tutti
è solo una curiosità.
Non capisco, se parliamo di surriscaldamento, il medesimo dovrebbe verificarsi su entrambi i poli (anche nel caso in cui abbiamo a che fare con il polo di neutro privo di protezione, come con gli interruttori 1P+N).
Immagino che possa dipendere da aspetti costruttivi interni dell'interruttore, forse sul polo non protetto l'energia dissipata è minore oppure viene dissipata in modo diverso (premetto che quest'ultima frase potrebbe essere la cavolata del secolo, non prendetemi in giro
Saluti a tutti
0
voti
Danielex ha scritto:Qualcuno ha idea del perché sull'interruttore di sinistra solo 1 polo sia stato interessato dall'ingiallimento?
Provo ad ipotizzare
Sembrerebbe che l'ingiallimento dell'interruttore di sinistra interessi il lato in comune dei due poli di protezione, mentre il lato non ingiallito interessi il lato del circuito (bobina di sgancio)differenziale, ipoteticamente non sottoposto a sovraccarico.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
0
voti
Si potrebbe essere.
In realtà servirebbe una ulteriore foto del dispositivo "nudo".
Se come ipotizzato da te, i due poli si trovassero entrambi sul lato sinistro dell'interruttore allora ha senso (essendo un interruttore compatto potrebbe essere così).
Se invece il polo di fase è a sinistra e quello di neutro è a destra (intendo proprio nel modulo di destra), sevono ulteriori delucidazioni
In realtà servirebbe una ulteriore foto del dispositivo "nudo".
Se come ipotizzato da te, i due poli si trovassero entrambi sul lato sinistro dell'interruttore allora ha senso (essendo un interruttore compatto potrebbe essere così).
Se invece il polo di fase è a sinistra e quello di neutro è a destra (intendo proprio nel modulo di destra), sevono ulteriori delucidazioni
0
voti
Grazie a tutti per le osservazioni!
Allego stralcio dell'interno quadro, dove si vede il cablaggio, ed in effetti gli interruttori monofase sono tutti ingialliti sul lato sinistro.
Comunque il quadro è pieno di interruttori al 60% e le linee non hanno assorbimenti particolarmente gravosi
(classico quadro condominiale con luce scale, cantine, TV, etc.)
Allego stralcio dell'interno quadro, dove si vede il cablaggio, ed in effetti gli interruttori monofase sono tutti ingialliti sul lato sinistro.
Comunque il quadro è pieno di interruttori al 60% e le linee non hanno assorbimenti particolarmente gravosi
(classico quadro condominiale con luce scale, cantine, TV, etc.)
-

studio varingel
25 1 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 211
- Iscritto il: 22 set 2007, 8:51
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)