[11] Re: trasformatore MT/bt sovradimensionato

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 apr 2021, 8:55

fpalone ha scritto:Con i recenti trasformatori, con acciai magnetici "moderni", il picco di efficienza si raggiunge con un carico del 35-40% circa; quindi, in caso di caricamento più o meno costante, sovradimensionare un po' potrebbe avere dei risvolti economici positivi.

Utile informazione grazie :ok:
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[12] Re: trasformatore MT/bt sovradimensionato

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 15 apr 2021, 17:30

....comincio a pensare che sia un banalissimo errore di trascrizione in bolletta, che si trascina da tempo.... :-)

Grazie per gli interventi
Allegati
targa trafo.jpg
eccolo
Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51

0
voti

[13] Re: trasformatore MT/bt sovradimensionato

Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 15 apr 2021, 21:17

fpalone ha scritto:Con i recenti trasformatori, con acciai magnetici "moderni", il picco di efficienza si raggiunge con un carico del 35-40% circa; quindi, in caso di caricamento più o meno costante, sovradimensionare un po' potrebbe avere dei risvolti economici positivi.


Questo non lo sapevo, ma come la mettiamo con l'energia reattiva in eccesso e il conseguente cosfi basso?

Noi abbiamo un utente MT con 3 trasformatori da 160 kVA costantemente alimentati, l'utenza ha via via negli anni dismesso alcune zone (era un residence ora parzialmento suddiviso in tre utenze diverse) e ora hanno un prelievo di potenza massimo di 30 kW, consumi bassi e un prelievo di reattiva alle stelle.
Avatar utente
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 728
Iscritto il: 3 gen 2011, 10:35

3
voti

[14] Re: trasformatore MT/bt sovradimensionato

Messaggioda Foto Utentefpalone » 15 apr 2021, 22:54

MSilvano ha scritto:come la mettiamo con l'energia reattiva in eccesso e il conseguente cosfi basso?

Distinguiamo tra i trasformatori vecchi, come quelli del cliente di cui parli, e trasformatori moderni.
Per trasformatori moderni, il picco di efficienza si sposta verso caricamenti inferiori e la potenza reattiva assorbita a vuoto è veramente bassa: riporto nel seguito un estratto di catalogo.
Trasformatori nuovi da 160 kVA hanno il punto di massima efficienza al 33% circa del carico; con una corrente a vuoto dello 0.55% assorbirebbero meno di 0.9 kvar di potenza magnetizzante.

ecodesign2021.JPG




Per macchine vecchie le cose potrebbero invece essere diverse: maggiori perdite e correnti magnetizzanti e quindi un punto di massima efficienza spostato verso caricamenti più alti.
Certo, 3 x 160 kVA per alimentare 30 kW è un bel sovradimensionamento :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

1
voti

[15] Re: trasformatore MT/bt sovradimensionato

Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 17 apr 2021, 11:18

fpalone ha scritto:Certo, 3 x 160 kVA per alimentare 30 kW è un bel sovradimensionamento :mrgreen:

Crepi l' avarizia :lol:
Avatar utente
Foto UtenteOasis91
677 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 272
Iscritto il: 26 ott 2015, 20:56

1
voti

[16] Re: trasformatore MT/bt sovradimensionato

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 apr 2021, 11:31

Ho avuto una idea geniale: possono spegnerne due!
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[17] Re: trasformatore MT/bt sovradimensionato

Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 17 apr 2021, 12:05

Goofy ha scritto:Ho avuto una idea geniale: possono spegnerne due!


La fai troppo semplice...
Prima di tutto dovrebbero spostare i bidoni dell'immondizia che sono perennemente davanti alle porte delle cabine.
Poi trovare la chiave o capire chi possa averla...
E comunque sono anni che glielo diciamo, ma la situazione non cambia, quindi probabilmente non saprebbero nemmeno a chi farlo fare.
#-o