[1] Collegamento di più magnetotermici

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 12 mag 2021, 11:10

Buongiorno,
Dato un differenziale da 25A 30ma dove a valle ho collegato 4 magnetotermici che gestiscono --> luci (10A), aria condizionata + ventilazione meccanica (10A), prese (16A), allarme, motori tapparelle.

Vorrei ridurre il più possibile i cablaggi , attualmente ho ciascun magnetotermico collegato a valle del differenziale, avendo una bella matassa che esce dal differenziale.

Come potrei fare per un corretto collegamento secondo normativa?
Posso usare dei pettini di collegamento tra magnetotermici?

Garantirebbero la stessa conducibilità di un cavo da 4mmq o da 6mmq per esempio?
Avatar utente
Foto UtenteAltorn
50 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 326
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28

0
voti

[2] Re: Collegamento di più magnetotermici

Messaggioda Foto Utentenicsergio » 12 mag 2021, 11:29

Io ho sempre fatto dei semplici ponti con filo da 6 mm², specie se sono solo 4 magnetotermici
Avatar utente
Foto Utentenicsergio
4.701 3 9 13
Master
Master
 
Messaggi: 938
Iscritto il: 1 gen 2020, 16:42

0
voti

[3] Re: Collegamento di più magnetotermici

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 mag 2021, 11:31

Puoi usare i pettini messi a disposizione dai costruttori oppure una morsettiera ripartitrice.

Però il tuo differenziale da 25 A con a valle i magnetotermici non è protetto dalle sovracorrenti (la somma delle In dei magnetotermici è superiore alla In del differenziale puro).
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[4] Re: Collegamento di più magnetotermici

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 12 mag 2021, 11:40

Ecco il differenziale-magnetotermico. Va bene?
In realtà mi son dimenticato un magnetotermico da 16A, della lavatrice. In totale sono 6 magnetotermici

Non vanno bene collegati allo stesso?

IMG_20210512_113704.jpg
Avatar utente
Foto UtenteAltorn
50 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 326
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28

0
voti

[5] Re: Collegamento di più magnetotermici

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 mag 2021, 11:42

Così non c'è problema, è un magnetotermico differenziale.

Nel primo posto avevi parlato di differenziale, pertanto avevo inteso che fosse un differenziale puro.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[6] Re: Collegamento di più magnetotermici

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 12 mag 2021, 11:46

Pardon errore mio, dici mi conviene di più adottare dei pettini?

Altrimenti se adotto una barra per esempio per le fasi e neutri.
Farò arrivare tutte le fasi e neutri in uscita ai vari differenziali li sopra? O un pettine per ogni differenziale?
Avatar utente
Foto UtenteAltorn
50 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 326
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28

0
voti

[7] Re: Collegamento di più magnetotermici

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 12 mag 2021, 15:06

Altra domanda rapida: per collegare il pettine di collegamento sui magnetotermici, devo per forza portare fase e neutro almeno al primo? altrimenti come li alimento?
Avatar utente
Foto UtenteAltorn
50 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 326
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28

0
voti

[8] Re: Collegamento di più magnetotermici

Messaggioda Foto UtenteAltorn » 13 mag 2021, 9:11

Alla fine ho optato per le barre equipotenziali della Legrant 14 posti.
Mi han consigliato di far uscire 1 fase e 1 neutro dal differenziale, andare alla barra e poi da questa uscire ed andare all'ingresso dei magnetotermici dedicati a quel differenziale.
Far così per tutti i differenziali presente a quandro. Nel mio caso sono solo 2 quindi 2 barre equipotenziali.

Corretto?
Avatar utente
Foto UtenteAltorn
50 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 326
Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28