Ciao. In un precedente mio post avevo il problema di far leggere l'uscita di un transistor voltage free ad una scheda di acquisizione frequenza (in un pannello di controllo).
I fili uscienti da 5 e 6 sono bianco e nero.
Per risolvere il problema ho confluito il 24 VDC del pannello e una resistenza di pull up e il sistema funziona.
Rimane però la questione del fatto che ora mi trovo che nello stesso morsetto arrivano colori di fili diversi (rosso con nero e grigio con bianco) e, credo, che per le norme questo non sia accettabile. Come potrei "sistemare" la faccenda ? grazie
colori fili diversi in stesso morsetto
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
rosso con nero ? al morsetto nero arriva il reoforo di un resistore che colore adopera?
I colori di uscita dell'optocoupler paiono errati:
Devono essere BK nero negativo, WH bianco open collector
Cambia optocoupler
Ma è così importante ?

I colori di uscita dell'optocoupler paiono errati:
Devono essere BK nero negativo, WH bianco open collector
Cambia optocoupler
Ma è così importante ?

0
voti
MarcoD ha scritto:
Ma è così importante ?
non so... io non sono un progettista elettrico, magari mi sto facendo pippe mentali.
ma se in un quadro hanno messo convenzionalmente i fili rossi (+) e grigio (-) per le alimentazioni e nero (+) e bianco (-) per i segnali cosa si fa?
Prima della modifica i due "comparti" erano separati, ora si "mischiano".
La mia domanda è se si puo' fare questa cosa secondo le norme (le norme consentono di far arrivare nello stesso morsetto fili di colori diversi?), se ci sono eventuali limitazioni e come fare il piu elegantemente possibile la modifica (sia da schema che nella realtà).
Grazie.
-

stardust79
85 1 2 7 - Stabilizzato

- Messaggi: 330
- Iscritto il: 24 dic 2013, 18:13
1
voti
Ho meditato:
Il tuo schema di principio non evidenzia le connessioni del ritorno alimentazione e dell'eventuale isolamento galvanico dei vari alimentatori.
Con la tua connessione fra il ritorno 24 V con il comune ingresso tachimetrico potresti
aver messo in connessione i due ritorni, che precedentemente erano forse isolati fra loro.
Potrebbe non piacere al progettista del sistema.
Ma non farti troppi problemi, se funziona, se non si è spostato lo zero dei vari strumenti/canali analogici, non sono aumentati i disturbi, va bene così.

Il tuo schema di principio non evidenzia le connessioni del ritorno alimentazione e dell'eventuale isolamento galvanico dei vari alimentatori.
Con la tua connessione fra il ritorno 24 V con il comune ingresso tachimetrico potresti
aver messo in connessione i due ritorni, che precedentemente erano forse isolati fra loro.
Potrebbe non piacere al progettista del sistema.
Ma non farti troppi problemi, se funziona, se non si è spostato lo zero dei vari strumenti/canali analogici, non sono aumentati i disturbi, va bene così.

1
voti
In genere, nei circuiti in bassissima tensione, nei circuiti elettrici di automazione industriale, la codifica dei colori utilizzata, è il marrone per il positivo, azzurro per il negativo, e per i sensori si utilizza il nero o il bianco come riferimento per il positivo di uscita.
Il sensore che hai indicato con conduttori nero e bianco,siamo sicuri che siano i suoi conduttori/colori originali ?..
Il sensore che hai indicato con conduttori nero e bianco,siamo sicuri che siano i suoi conduttori/colori originali ?..

I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
0
voti
mir ha scritto:Il sensore che hai indicato con conduttori nero e bianco,siamo sicuri che siano i suoi conduttori/colori originali ?..
si. non conosco le norme. ma nei pannelli di controllo industriali (anche fatti da diversi manufacturer) vedo che i sensori di campo hanno il nero e il bianco rispettivamente positivo e negativo.
-

stardust79
85 1 2 7 - Stabilizzato

- Messaggi: 330
- Iscritto il: 24 dic 2013, 18:13
0
voti
stardust79 ha scritto:vedo che i sensori di campo hanno il nero e il bianco rispettivamente positivo e negativo.
I sensori cosidetti a 4 fili, hanno il conduttore bianco e nero, ma rappresentano due diverse tipologie del segnale di uscita, e comunque positivo rispetto al GND (ovviamente mi riferisco a sensori di tipo PNP) che in genere è di colore azzurro, mentre il positivo è di colore marrone.
Quindi i colori bianco e nero ci possono stare.
Ora solo per curiosità, potresti postare un collegamento tipo con i colori che hai indicato ed il riferimento del sensore ?
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)