Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 25 gen 2022, 19:48

Buona sera, qualcuno sa dirmi lo schema di collegamento di un motore asincrono in monofase? Questo motore ha la tipica morsettiera U V W e X Y Z con 6 bulloncini e due lamelle, dall’avvolgimento escono 4 fili che sono scollegati e non so più come collegarli, grazie
Tengo a precisare che i dati di targa non ci sono e non c’è nemmeno il coperchio (dove di solito c’è lo schema di collegamento. Grazie
Avatar utente
Foto UtenteUtente01
116 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 185
Iscritto il: 16 mag 2021, 19:14


0
voti

[3] Re: Collegamento motore 4 poli

Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 25 gen 2022, 22:41

Grazie mille, qualcuno può spiegarmi bene il concetto? Cioè , io sapevo che di solito i motori hanno 6 poli dove uno può fare un avviamento a stella o a triangolo , un motore avendo solo 4 poli quindi 2 avvolgimenti , come fa ad avviarsi? Come faccio a creare una stella o un triangolo? Grazie mille
Avatar utente
Foto UtenteUtente01
116 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 185
Iscritto il: 16 mag 2021, 19:14

1
voti

[4] Re: Collegamento motore 4 poli

Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 25 gen 2022, 22:50

Se è monofase non può avere tre avvolgimenti
I motori monofase non hanno collegamenti stella-triangolo e quindi due tensioni, ma solo una, spostando le piastrine sulla morsettiera puoi cambiare il senso di rotazione.
La definizione 4poli non identifica il numero di fili ma i poli magnetici.
Avatar utente
Foto Utentegiannid19
802 1 2 4
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 402
Iscritto il: 30 mag 2010, 22:40

2
voti

[5] Re: Collegamento motore 4 poli

Messaggioda Foto Utentenicsergio » 25 gen 2022, 22:56

Forse può esserti utile questo articolo
Avatar utente
Foto Utentenicsergio
4.701 3 9 13
Master
Master
 
Messaggi: 938
Iscritto il: 1 gen 2020, 16:42

1
voti

[6] Re: Collegamento motore 4 poli

Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 26 gen 2022, 19:17

Grazie mille, sono riuscito ad avviare il motore con successo, grazie a tutti!
Avatar utente
Foto UtenteUtente01
116 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 185
Iscritto il: 16 mag 2021, 19:14

0
voti

[7] Re: Collegamento motore 4 poli

Messaggioda Foto Utentestefanomonari » 21 mar 2022, 23:25

Salve una domanda :un motore trifase asincrono fino a che potenza puo essere avviato in modo diretto anziche' a stella triangolo?Un motore asincrono di 15 kW puo essere avviato in modo diretto senza avviamento stella triangolo ?Quali sono i requisiti per avviare in modo diretto un motore trifase ?Ringrazio a tutti anticipatamente per le risposte




ì
Avatar utente
Foto Utentestefanomonari
55 1 2
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 20 apr 2019, 14:29

0
voti

[8] Re: Collegamento motore 4 poli

Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 22 mar 2022, 13:13

Nell'azienda in cui lavoravo avevamo fatto alcune macchie con motori da 90kW ad avviamento diretto, i motori si avviavano con un carico basso.
Nei carroponti di vecchia costruzione i motori partivano con avviamento diretto e sotto carico anche motori da 40kW.
Avatar utente
Foto Utentegiannid19
802 1 2 4
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 402
Iscritto il: 30 mag 2010, 22:40

0
voti

[9] Re: Collegamento motore 4 poli

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 22 mar 2022, 16:08

L'impianto di potabilizzazione della mia città spinge l'acqua nell'acquedotto con 4 pompe da 700kW ad avviamento diretto. Vengono avviate senza carico e e una volta raggiunta la velocità di regime, aggiunto il carico gradualmente