Buongiorno a tutti sono un nuovo inscritto.
Mi chiedevo se si poteva collegare un inverter a griglia attivato da uno a onda sinusoidale pura.
Di fatto volevo capire che quello a glrglia (piccolino da 150W) possa dare una mano a quello sinosoidale pura.
Grazie a chi mi risponderà.
Euro Giorgio
Due inverter
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
[4] Re: Due inverter
EuroGala ha scritto:possa dare una mano a quello sinosoidale pura.
Se ti occorre maggior potenza, devi optare per un inverter di taglia adatta e caratteristiche adatte al circuito dove verrà installato.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
0
voti
[6] Re: Due inverter
Per poter rispondere, occorre sapere come sono controllati i due inverter.
"A griglia" e "sinusoidale pura" significa poco o niente, almeno per me.
Gli inverter per fotovoltaico, in genere e nella loro configurazione normale, sono controllati per comportarsi come generatori di corrente, in fase con la rete.
Alcuni possono anche funzionare in isola, e quindi sarà necessario che si comportino da generatori di tensione, in quella modalità.
"A griglia" e "sinusoidale pura" significa poco o niente, almeno per me.
Gli inverter per fotovoltaico, in genere e nella loro configurazione normale, sono controllati per comportarsi come generatori di corrente, in fase con la rete.
Alcuni possono anche funzionare in isola, e quindi sarà necessario che si comportino da generatori di tensione, in quella modalità.
-

SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY

- Messaggi: 1181
- Iscritto il: 6 ago 2015, 19:25
0
voti
[7] Re: Due inverter
Parla di 150 W in più ossia una inezia , credo si parli di un camper o simile dove non è salutare fare al suo interno fuochi d'artificio.
Ascolta il consiglio che ti è stato dato di acquistarne uno più performante.
Ascolta il consiglio che ti è stato dato di acquistarne uno più performante.
0
voti
[8] Re: Due inverter
SandroCalligaro ha scritto:Per poter rispondere, occorre sapere come sono controllati i due inverter.
"A griglia" e "sinusoidale pura" significa poco o niente, almeno per me.
Gli inverter per fotovoltaico, in genere e nella loro configurazione normale, sono controllati per comportarsi come generatori di corrente, in fase con la rete.
Alcuni possono anche funzionare in isola, e quindi sarà necessario che si comportino da generatori di tensione, in quella modalità.
E' solo una curiosità elettronica.
Se ho un inverter a onda pura potrebbe essere "visto" da quello a griglia e si accenderebbe.
Ovviamente quello a griglia non deve immettere corrente in quello che simula la rete per evitare che salti.
Nessumo mai ha provato?
0
voti
[9] Re: Due inverter
Gli inverter per fotovoltaico devono rilevare l'eventuale funzionamento in isola, per farlo applicano delle procedure e fanno delle verifiche, sulla rete. E' possibile che la presenza di una sorgente (anche piccola) locale venga rilevata come presenza della rete. In ogni caso, l'inverter FV ha bisogno di un carico, per poter immettere la sua potenza nella rete locale, carico che invece l'altro inverter non riuscirebbe a sostenere, all'avvio.
Quindi, a parte provare ad avviare la cosa, credo che non possa funzionare e che comporti qualche rischio, specie per il piccolo inverter "ad onda sinusoidale".
Piuttosto, cercherei di far funzionare l'inverter FV in isola (se questo è previsto dal costruttore).
Quindi, a parte provare ad avviare la cosa, credo che non possa funzionare e che comporti qualche rischio, specie per il piccolo inverter "ad onda sinusoidale".
Piuttosto, cercherei di far funzionare l'inverter FV in isola (se questo è previsto dal costruttore).
-

SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY

- Messaggi: 1181
- Iscritto il: 6 ago 2015, 19:25
0
voti
[10] Re: Due inverter
L'inverter fotovoltaico (se certificato CEI 0-21 per essere connesso alla rete elettrica) difficilmente potrà funzionare se alimentato da una fonte diversa dalla rete elettrica in quanto al suo interno c'è una protezione di interfaccia (SPI) che "sente" le frequenze e le tensioni della rete", quindi a meno che non si riescano a ricreare le stesse caratteristiche (V-f) della rete, difficilmente funzionerà (a meno che non sia progettato per lavorare in isola).
saluti
saluti
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)