In un impianto esistente, sono stati posati cavi senza guaina N07V-K in tubazioni corrugate in PVC interrate all'interno di un capannone; sono presenti ovviamente pozzetti isepzionabili.
All'esterno la norma non consente l'utilizzo di questi cavi, ma in questo caso invece?
Cavi N07V-K in tubazioni interrate all'interno
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
perché non sarebbe consentiro? siamo all'interno di un capannone, quindi non c'è umidità ne basse temperature, sono inaccessibili e posati in tubazioni in plastica.... cosa vieta questo tipo d'installazione?
0
voti
La posa interrata richiede cavi che possono essere interrati anche se non direttamente. A nulla rileva che sia sotto un edificio, sempre interrata è.
Se passa su un vespaio forse ci si può ragionare su.
Se passa su un vespaio forse ci si può ragionare su.
0
voti
Non sono pienamente d'accordo con te Gioarca67, o meglio, come progettista non prevederei mai un'installazione di questo tipo per buon senso, però al lato pratico, che differenza c'è tra cavidotti corrugati interrati all'interno di un capannone e tubazioni corrugate in PVC sottotraccia? Non siamo comunque all'esterno, sono impianti di distribuzione interna......
0
voti
Vanno utilizzati cavi idonei per posa interrata (es. FG16) se è possibile che i tubi si riempiano di acqua, in funzione dal tipo di pavimento e di terreno.
Ad esempio se sottopavimento è posata una guaina e non è quindi possibile la risalita di acqua dalla falda, direi che i cavi N07V-K sono accettabili, altrimenti servono cavi FG16.
Quindi non è tema strettamente impiantistico, ma va fatta una verifica con l'edile.
Ad esempio se sottopavimento è posata una guaina e non è quindi possibile la risalita di acqua dalla falda, direi che i cavi N07V-K sono accettabili, altrimenti servono cavi FG16.
Quindi non è tema strettamente impiantistico, ma va fatta una verifica con l'edile.
-

ProgettoImpianti
95 1 4 - Frequentatore

- Messaggi: 101
- Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45
0
voti
Per interrati ed in esterno il problema principale è la condensa che si forma e non evapora.
I corrugati non dovrebbero comunque far entrare acqua dall'esterno, e le cordine non sono posate direttamente, ma in corrugati.
I corrugati non dovrebbero comunque far entrare acqua dall'esterno, e le cordine non sono posate direttamente, ma in corrugati.
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)