Salve a tutti
Il fornitore mi ha mandato per sbaglio un cavo "fro-hp ob" al posto del fror16 che avevo chiesto. Come condizioni di impiego mi andrebbe bene ugualmente, solo che ha le anime marrone, bianco e verde, voi lo usereste ?
Grazie
verde al posto del giallo-verde
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Ora non ho la Norma sottomano.
Il PE deve essere di colore giallo-verde per tutta la sua lunghezza.
Se non ricordo male in ogni caso la "nastratura" era ammessa nei vecchi impianti, realizzati prima dell'entrata in vigore della 64-8. Ma neccuna deroga è concessa per gli impianti nuovi o per modifiche.
Il PE deve essere di colore giallo-verde per tutta la sua lunghezza.
Se non ricordo male in ogni caso la "nastratura" era ammessa nei vecchi impianti, realizzati prima dell'entrata in vigore della 64-8. Ma neccuna deroga è concessa per gli impianti nuovi o per modifiche.
0
voti
Purtroppo a oggi non puoi usare un conduttore colorato verde come PE.
-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
1
voti
Ciao, di che sezione è il cavo? Perché secondo me ti ha dato un cavo di formazione "3X" per telecomunicazioni, data la colorazione "DIN47100"
-

Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore

- Messaggi: 606
- Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05
0
voti
SediciAmpere ha scritto:..voi lo usereste ?
No.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
0
voti
Beh, insomma, dipende per cosa lo si vuole usare...
Sì, si intuisce, ma l'op non l'ha specificato. Per quello che sappiamo potrebbe anche essere un plastico ferroviario a 12V.
Boiler
Sì, si intuisce, ma l'op non l'ha specificato. Per quello che sappiamo potrebbe anche essere un plastico ferroviario a 12V.
Boiler
0
voti
Esatto, se non gli serve un conduttore che faccia da PE, allora lo può usare.
-

Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore

- Messaggi: 606
- Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05
0
voti
L'ho ricomprato, tanto prima o poi mi tornerà utile per citofoni, allarmi, strisce led ecc.
Grazie a tutti per le risposte
Grazie a tutti per le risposte
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)