Slave vorrei porre questa domanda :se devo far partire un montante da un quadro industriale ad un altro ,il montante deve avere sia una protezione differenziale che magnetotermica (la distanza e' oltre i tre metri )
Grazie e scusate se approfitto sempre della vostra disponibilita
Montante e sue protezioni tra quadro e sottoquadro
Moderatori:
dimaios,
carlomariamanenti
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
ciao,
in linea di massima è necessaria una protezione dai contatti indiretti (doppio isolamento, protezioni differenziali, o anche a sovracorrente se in TN, SELV, separazione elettrica ecc.) e contro le correnti di sovraccarico e cortocircuito (magnetotermici, fusibili).
l'argomento è vasto, e le casistiche sono tante.

in linea di massima è necessaria una protezione dai contatti indiretti (doppio isolamento, protezioni differenziali, o anche a sovracorrente se in TN, SELV, separazione elettrica ecc.) e contro le correnti di sovraccarico e cortocircuito (magnetotermici, fusibili).
l'argomento è vasto, e le casistiche sono tante.

3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Automazione industriale ed azionamenti
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)