[1] Verifica isolamento cavo classe 2 450/750

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 25 feb 2024, 11:34

Domanda lampo :D
Qual’é la procedura corretta per verificare l’isolamento di un cavo in classe 2?
É giusto impostare lo strumento a 1000v e misurare una resistenza superiore almeno a 1Mohm?
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

1
voti

[2] Re: Verifica isolamento cavo classe 2 450/750

Messaggioda Foto Utentemir » 25 feb 2024, 21:19

Ti consiglio la lettura dell'articolo "La verifica dell'isolamento di apparecchiature e materiali (II)" by Foto Utenteattiliovolpe ; e non ultimo prendere informazioni dal costruttore del cavo, per conoscere il valore di tensione di prova e/o metodo normato.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[3] Re: Verifica isolamento cavo classe 2 450/750

Messaggioda Foto Utentelelerelele » 26 feb 2024, 12:21

gianluca.ciacciofera ha scritto:Domanda lampo :D
Qual’é la procedura corretta per verificare l’isolamento di un cavo in classe 2?
É giusto impostare lo strumento a 1000v e misurare una resistenza superiore almeno a 1Mohm?

Non sono sicuro che cambi a seconda del settore di impiego, nel settore elettrodomestico, EN60335/1, per avere una classe2 devi avere un DOPPIO isolamento, quindi due strati distinti di isolamento tra le parti in tensione e le parti accessibili dall'utente, oppure devi avere un isolamento riforzato, mi pare che il primo sia intorno ad i 2200V, il secondo vada a 3400V, AC, (vado a memoria).

Resta il problema di misurare un cavo di linea, questo NON deve avere la terra se alimenta un apparecchio in classe2, quindi dimmi, come potresti provare la rigidità verso terra? Rimane da verificare l'isolamento tra i fili di linea, chee non hanno niente a che fare con la classe2, so che le prove di solamento dell'apparecchio finito (in classe1), vale 1250V.

saluti.
Avatar utente
Foto Utentelelerelele
4.899 3 7 9
Master
Master
 
Messaggi: 5505
Iscritto il: 8 giu 2011, 8:57
Località: Reggio Emilia

0
voti

[4] Re: Verifica isolamento cavo classe 2 450/750

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 26 feb 2024, 16:21

lelerelele ha scritto:Non sono sicuro che cambi a seconda del settore di impiego, nel settore elettrodomestico, EN60335/1, per avere una classe2 devi avere un DOPPIO isolamento.
saluti.

La EN60335 é per gli gli apparecchi che elettrici ad uso domestico e similari, ma non per i cavi di energia.
Un cavo in classe 2 può essere costituito da un isolamento principale 450/750 e una guaina la quale ha funzione di protezione meccanica non necessariamente di isolamento.
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[5] Re: Verifica isolamento cavo classe 2 450/750

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 26 feb 2024, 16:23

mir ha scritto:Ti consiglio la lettura dell'articolo "La verifica dell'isolamento di apparecchiature e materiali (II)" by Foto Utenteattiliovolpe ; e non ultimo prendere informazioni dal costruttore del cavo, per conoscere il valore di tensione di prova e/o metodo normato.