Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Pompe antincendio in un condominio

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Pompe antincendio in un condominio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 7 mag 2024, 10:15

Salve, mi hanno chiesto lumi per alimentare le pompe antincendio di un condominio.
L'elettricista mi dice che ha due pompe da alimentare da 2kW/cad.
Che io sappia le pompe antincendio devono avere una doppia alimentazione e infatti di solito oltre quella elettrica c'è la motopompa, nel caso fossero solo pompe elettriche la doppia alimentazione deve essere garantita da due linee separate alimentati da contatori differenti ?
grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Pompe antincendio in un condominio

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 mag 2024, 10:35

In alcuni casi può bastare alimentazione singola con linea preferenziale alimentata a monte dell'interruttore generale e conduttura resistente al fuoco.
Te lo deve dire il progettista antincendio.
Da capire perché ci sono due pompe elettriche e non solo una (oltre alla pompa di compensazione).
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Pompe antincendio in un condominio

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 mag 2024, 12:47

Devono indicarti la pompa antincendio che deve essere alimentata da linea preferenziale e quella di servizio che va alimentata in maniera ordinaria.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Pompe antincendio in un condominio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 7 mag 2024, 17:40

Mi hanno mandato la scheda tec., è un gr. pompe gemellare della Wilo
Da quello che vedo dovrei prevedere solo un unica linea trifase senza neutro che alimenta il quadro predisposto da Wilo.
A questo punto metterei un mtd da 3C16A con diff. 1A(s) ma non riesco a capire se tipo A o B perché come solito non lo indicano.

GPVR-VRI HYBRID ver 200721_19.jpg
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[5] Re: Pompe antincendio in un condominio

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 mag 2024, 18:20

Io metterei classe A.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Pompe antincendio in un condominio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 8 mag 2024, 10:08

Mike ha scritto:Io metterei classe A.

Tra i meandri della documentazione ho trovato una postilla in cui chiedono il B per il sistema trifase come quello in oggetto, tanto per far spendere soldi :(
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[7] Re: Pompe antincendio in un condominio

Messaggioda Foto UtenteMike » 8 mag 2024, 12:13

Duracell ha scritto:... tanto per far spendere soldi :(


:ok:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Pompe antincendio in un condominio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 27 nov 2024, 17:11

A distanza di mesi mi sono ritrovato un'altra situazione, sempre in un condominio, ma in questo caso le pompe verranno utilizzate normalmente come autoclave e in caso di emergenza come antincendio.
Metterò sempre una sola linea che alimenterà il QE pompe, linea che partirà subito a valle del contatore con cavo resistente al fuoco tipo FTG18OM16 ergo anche in questo caso non ci sarà una doppia alimentazione.
Che dite posso accenderla ?

Autoclave.jpg
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[9] Re: Pompe antincendio in un condominio

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 nov 2024, 18:11

Non mi risulta una soluzione a regola d'arte ai fini antincendio, probabilmente per l'antincendio ci sono delle motopompe. Quindi linea normale, non c'è nessuna linea di sicurezza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[10] Re: Pompe antincendio in un condominio

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 27 nov 2024, 18:45

No non esiste alcuna motopompa.
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti