Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Fotovoltaico 800V con sistema IT e trasformatore AUX 800/400

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Fotovoltaico 800V con sistema IT e trasformatore AUX 800/400

Messaggioda Foto UtenteAndrea1226 » 15 nov 2024, 9:10

Buongiorno a tutti, ho un dubbio su un grosso impianto fotovoltaico di cui sto seguendo la progettazione.
Questo impianto ha degli inverter 800V dove sul manuale è chiaramente specificato che supportano solo il sistema IT, quindi alimento tutto solo con le 3 fasi senza neutro ed ho previsto un controllore di isolamento nel quadro elettrico BT.
In parallelo al generale di impianto devo peró derivare una trasformatore 800/400V per alimentare i servizi ausiliari (luci e prese cabina, TVCC, ecc ecc).
Ma a questo trasformatore ausiliari devo collegare il centro stella a terra? In questo caso l’impianto sotteso diventerebbe un sistema TN-S con impianto di terra unico e comune a tutto il parco (quindi anche agli inverter che sono su sistema IT).
È corretto come ragionamento? Oppure il centro stella del trasformatore ausiliari NON devo collegarlo a terra?
Grazie in anticipo
Avatar utente
Foto UtenteAndrea1226
0 2
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 14 nov 2024, 19:37

0
voti

[2] Re: Fotovoltaico 800V con sistema IT e trasformatore AUX 800

Messaggioda Foto Utentelillo » 21 nov 2024, 11:08

ciao,
in linea di massima non vedo controindicazioni a realizzare un TN-S per la parte ausiliari.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[3] Re: Fotovoltaico 800V con sistema IT e trasformatore AUX 800

Messaggioda Foto Utenteivano » 22 nov 2024, 20:24

gli 800 volt sono evidentemente riferiti alla tensione continua proveniente dai pannelli ( ormai e' uno standard per impianti medi) poi la trifase in uscita sara'a 400VOLT. quindi il collegamento e' standard. se fosse la tensione in uscita a 800v /50hz dovrai mettere un trasformatore di potenza per altro elevata per interfacciare il tutto alla rete.non hai le specifiche dell'inverter? comunque non avrebbe senso avere una tensione in uscita simile in quanto fuori standard.tutti gli inverter hanno una usita a tensione 400v trifase non certo IT

il sistema IT e' evidentemente riferito propio agli 800Vcc e quindi non puoi di certo collegare trasformatori su una linea in CC. oltretutto detta tesione varia in base all'irragiamento solare
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[4] Re: Fotovoltaico 800V con sistema IT e trasformatore AUX 800

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 23 nov 2024, 12:13

Ma che stai dicendo?
Rileggi meglio il post iniziale, è tutto scritto p, sinteticamente, ma c'è a sufficienza.
Ricorda P=V*I... Per avere P elevata e non salire troppo di I che fare?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[5] Re: Fotovoltaico 800V con sistema IT e trasformatore AUX 800

Messaggioda Foto Utenteivano » 25 nov 2024, 19:37

gio arca gli 800volt sono ormai uno standard negli impianti solari di media potenza lato CC.
mi spieghi cosa ne fai di 800Vca? per trasferire la potenza in media dovresti far costruire su ordinazione un trafo 0.8/20Kv. altrimenti se vuoi usarlo su utenze normali dovresti ordinare un trafo BT/BT 800/400V, oltretutto quando dice che accetta SOLO il sistema IT la dice lunga su cio' che sta dicendo. un impianto del genere da 1 MW (diviso in 2 impianti facente capo ognuno a due diverse cabine MT/BT) circa sta nella ditta in cui ho lavorato fino a giugno. tensione nominale pannelli 800V con sistema IT. l'uscita e' dotata di trasformatore di isolamento BT/BT uscita 400Vca ( essendo inglobato nell'armadio inverter non mi e' possibile sapere la tensione primaria ) collegato alla rete di stabilimento a 400V. e' richiesto lato CC l'isolamento assoluto ( sistema IT) dal lato corrente continua.forse chi ha avviato la discussionne dovrebbe comunque avere la gentilezza di fornire qualche dato in piu' perlomeno mettendo la foto degli inverter, da cui si capirebbe meglio di cosa stiamo parlando.se propio ha scelto inverter con tale uscita ( esistono ma in misura minore rispetto a quelli a tensione standard) non fara' altro che ordinare come ho gia' detto un trafo BT/BT trifase con primario a triangolo e il secondario a stella (da mettere a terra) con centro stella accessibile. il controllore di isolamento se propio necessario dovra' essere messo sul primario del trasformatore lato 800V
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile


0
voti

[7] Re: Fotovoltaico 800V con sistema IT e trasformatore AUX 800

Messaggioda Foto Utenteivano » 26 nov 2024, 0:18

praticamente quelli della chin hanno uscita a 800V non si sa se richiedono isolamento in uscita o meno da terra.gli altri hanno range di tensione da 690 volt a 900v e dicono chiaramente che la tensione e' regolabile secondo la tensione di rete locale NB: in america lo standard di tensione industriale e' spesso 690V 60Hz. l'ultimo che oltretutto e' di elevata potenza ha l'uscita trifase a 400Vac 60Hz ( ovviamente per mercato americano). quindi per corretteza e per non creare una discussione infinata forse basata su dati errati SAREBBE MEGLIO che chi ha aperto il post fornisse dati precisi sulle caratteristiche dell'impianto in questione.
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[8] Re: Fotovoltaico 800V con sistema IT e trasformatore AUX 800

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 26 nov 2024, 5:12

ivano ha scritto: in america lo standard di tensione industriale e' spesso 690V 60Hz. [...] ha l'uscita trifase a 400Vac 60Hz ( ovviamente per mercato americano)

Sicuro? A parte la frequenza di 60Hz queste mi sembrano tensioni europee, che io sappia in America i ambito industriale usano 480V e 600V trifase a triangolo senza neutro, chissà perché i produttori di inverter utilizzano queste tensioni non standard
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[9] Re: Fotovoltaico 800V con sistema IT e trasformatore AUX 800

Messaggioda Foto UtenteAria » 26 nov 2024, 7:28

Non e' ben chiaro ma anche secondo me il 400V e' per gli ausiliari, preferirei avere degli ausiliari ad una tensione standard rispetto a 800V.
Se usi un trasformatore disaccoppi il primario ed il secondario che possono essere quindi gestiti in maniera indipendente a livello dii neutro.
Ad esempio potresti mettere un DYn11 gran classico da un lato puoi fare un IT e dall'altro un TN.
Se sono sullo stesso livello di tensione diventa invece un TN
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[10] Re: Fotovoltaico 800V con sistema IT e trasformatore AUX 800

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 26 nov 2024, 13:54

Sinceramente non vedo problemi a fare quanto dici. Se un TN-s vorrai creare per alimentare gli SA, dovrai collegare il centro stella secondario a terra.
Visto che lato 800V il neutro non è distribuito, il trasformatore sarà Dy?
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica