Buongiorno a tutti, ho un dubbio su un grosso impianto fotovoltaico di cui sto seguendo la progettazione.
Questo impianto ha degli inverter 800V dove sul manuale è chiaramente specificato che supportano solo il sistema IT, quindi alimento tutto solo con le 3 fasi senza neutro ed ho previsto un controllore di isolamento nel quadro elettrico BT.
In parallelo al generale di impianto devo peró derivare una trasformatore 800/400V per alimentare i servizi ausiliari (luci e prese cabina, TVCC, ecc ecc).
Ma a questo trasformatore ausiliari devo collegare il centro stella a terra? In questo caso l’impianto sotteso diventerebbe un sistema TN-S con impianto di terra unico e comune a tutto il parco (quindi anche agli inverter che sono su sistema IT).
È corretto come ragionamento? Oppure il centro stella del trasformatore ausiliari NON devo collegarlo a terra?
Grazie in anticipo
Fotovoltaico 800V con sistema IT e trasformatore AUX 800/400
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
ciao,
in linea di massima non vedo controindicazioni a realizzare un TN-S per la parte ausiliari.
in linea di massima non vedo controindicazioni a realizzare un TN-S per la parte ausiliari.
0
voti
gli 800 volt sono evidentemente riferiti alla tensione continua proveniente dai pannelli ( ormai e' uno standard per impianti medi) poi la trifase in uscita sara'a 400VOLT. quindi il collegamento e' standard. se fosse la tensione in uscita a 800v /50hz dovrai mettere un trasformatore di potenza per altro elevata per interfacciare il tutto alla rete.non hai le specifiche dell'inverter? comunque non avrebbe senso avere una tensione in uscita simile in quanto fuori standard.tutti gli inverter hanno una usita a tensione 400v trifase non certo IT
il sistema IT e' evidentemente riferito propio agli 800Vcc e quindi non puoi di certo collegare trasformatori su una linea in CC. oltretutto detta tesione varia in base all'irragiamento solare
il sistema IT e' evidentemente riferito propio agli 800Vcc e quindi non puoi di certo collegare trasformatori su una linea in CC. oltretutto detta tesione varia in base all'irragiamento solare
0
voti
Ma che stai dicendo?
Rileggi meglio il post iniziale, è tutto scritto p, sinteticamente, ma c'è a sufficienza.
Ricorda P=V*I... Per avere P elevata e non salire troppo di I che fare?
Rileggi meglio il post iniziale, è tutto scritto p, sinteticamente, ma c'è a sufficienza.
Ricorda P=V*I... Per avere P elevata e non salire troppo di I che fare?
0
voti
gio arca gli 800volt sono ormai uno standard negli impianti solari di media potenza lato CC.
mi spieghi cosa ne fai di 800Vca? per trasferire la potenza in media dovresti far costruire su ordinazione un trafo 0.8/20Kv. altrimenti se vuoi usarlo su utenze normali dovresti ordinare un trafo BT/BT 800/400V, oltretutto quando dice che accetta SOLO il sistema IT la dice lunga su cio' che sta dicendo. un impianto del genere da 1 MW (diviso in 2 impianti facente capo ognuno a due diverse cabine MT/BT) circa sta nella ditta in cui ho lavorato fino a giugno. tensione nominale pannelli 800V con sistema IT. l'uscita e' dotata di trasformatore di isolamento BT/BT uscita 400Vca ( essendo inglobato nell'armadio inverter non mi e' possibile sapere la tensione primaria ) collegato alla rete di stabilimento a 400V. e' richiesto lato CC l'isolamento assoluto ( sistema IT) dal lato corrente continua.forse chi ha avviato la discussionne dovrebbe comunque avere la gentilezza di fornire qualche dato in piu' perlomeno mettendo la foto degli inverter, da cui si capirebbe meglio di cosa stiamo parlando.se propio ha scelto inverter con tale uscita ( esistono ma in misura minore rispetto a quelli a tensione standard) non fara' altro che ordinare come ho gia' detto un trafo BT/BT trifase con primario a triangolo e il secondario a stella (da mettere a terra) con centro stella accessibile. il controllore di isolamento se propio necessario dovra' essere messo sul primario del trasformatore lato 800V
mi spieghi cosa ne fai di 800Vca? per trasferire la potenza in media dovresti far costruire su ordinazione un trafo 0.8/20Kv. altrimenti se vuoi usarlo su utenze normali dovresti ordinare un trafo BT/BT 800/400V, oltretutto quando dice che accetta SOLO il sistema IT la dice lunga su cio' che sta dicendo. un impianto del genere da 1 MW (diviso in 2 impianti facente capo ognuno a due diverse cabine MT/BT) circa sta nella ditta in cui ho lavorato fino a giugno. tensione nominale pannelli 800V con sistema IT. l'uscita e' dotata di trasformatore di isolamento BT/BT uscita 400Vca ( essendo inglobato nell'armadio inverter non mi e' possibile sapere la tensione primaria ) collegato alla rete di stabilimento a 400V. e' richiesto lato CC l'isolamento assoluto ( sistema IT) dal lato corrente continua.forse chi ha avviato la discussionne dovrebbe comunque avere la gentilezza di fornire qualche dato in piu' perlomeno mettendo la foto degli inverter, da cui si capirebbe meglio di cosa stiamo parlando.se propio ha scelto inverter con tale uscita ( esistono ma in misura minore rispetto a quelli a tensione standard) non fara' altro che ordinare come ho gia' detto un trafo BT/BT trifase con primario a triangolo e il secondario a stella (da mettere a terra) con centro stella accessibile. il controllore di isolamento se propio necessario dovra' essere messo sul primario del trasformatore lato 800V
0
voti
OK.
Chissà perché vendono:
https://chint.it/wp-content/uploads/product-docs/SPI-B-225_250/Datasheets/Datasheets%20SPI-B-225_250%20IT.pdf?_gl=1*5bm4x2*_up*MQ..*_ga*NDcxNTY1MzQyLjE3MzI1NjE4Mjk.*_ga_P4DMWYDJBX*MTczMjU2MTgyOC4xLjEuMTczMjU2MTg5Ni4wLjAuMA..
oppure
https://www.italsolsrl.it/wp-content/uploads/2024/09/Scheda-tecnica-ZCS-3PH-250-350KTL-HV-Z0.pdf
oppure
http://it.shinefarsolar.com/solar-inverter/energy-storage-system/ksg-200uh-250uh-1500v-string-grid-tied-pv.html
oppure
https://enertronicasanterno.it/prodotti-fotovoltaico/santerno-tg-760-1000v-tl-na/
va beh, questi a 660V...
Chissà perché vendono:
https://chint.it/wp-content/uploads/product-docs/SPI-B-225_250/Datasheets/Datasheets%20SPI-B-225_250%20IT.pdf?_gl=1*5bm4x2*_up*MQ..*_ga*NDcxNTY1MzQyLjE3MzI1NjE4Mjk.*_ga_P4DMWYDJBX*MTczMjU2MTgyOC4xLjEuMTczMjU2MTg5Ni4wLjAuMA..
oppure
https://www.italsolsrl.it/wp-content/uploads/2024/09/Scheda-tecnica-ZCS-3PH-250-350KTL-HV-Z0.pdf
oppure
http://it.shinefarsolar.com/solar-inverter/energy-storage-system/ksg-200uh-250uh-1500v-string-grid-tied-pv.html
oppure
https://enertronicasanterno.it/prodotti-fotovoltaico/santerno-tg-760-1000v-tl-na/
va beh, questi a 660V...
0
voti
praticamente quelli della chin hanno uscita a 800V non si sa se richiedono isolamento in uscita o meno da terra.gli altri hanno range di tensione da 690 volt a 900v e dicono chiaramente che la tensione e' regolabile secondo la tensione di rete locale NB: in america lo standard di tensione industriale e' spesso 690V 60Hz. l'ultimo che oltretutto e' di elevata potenza ha l'uscita trifase a 400Vac 60Hz ( ovviamente per mercato americano). quindi per corretteza e per non creare una discussione infinata forse basata su dati errati SAREBBE MEGLIO che chi ha aperto il post fornisse dati precisi sulle caratteristiche dell'impianto in questione.
0
voti
ivano ha scritto: in america lo standard di tensione industriale e' spesso 690V 60Hz. [...] ha l'uscita trifase a 400Vac 60Hz ( ovviamente per mercato americano)
Sicuro? A parte la frequenza di 60Hz queste mi sembrano tensioni europee, che io sappia in America i ambito industriale usano 480V e 600V trifase a triangolo senza neutro, chissà perché i produttori di inverter utilizzano queste tensioni non standard
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Non e' ben chiaro ma anche secondo me il 400V e' per gli ausiliari, preferirei avere degli ausiliari ad una tensione standard rispetto a 800V.
Se usi un trasformatore disaccoppi il primario ed il secondario che possono essere quindi gestiti in maniera indipendente a livello dii neutro.
Ad esempio potresti mettere un DYn11 gran classico da un lato puoi fare un IT e dall'altro un TN.
Se sono sullo stesso livello di tensione diventa invece un TN
Se usi un trasformatore disaccoppi il primario ed il secondario che possono essere quindi gestiti in maniera indipendente a livello dii neutro.
Ad esempio potresti mettere un DYn11 gran classico da un lato puoi fare un IT e dall'altro un TN.
Se sono sullo stesso livello di tensione diventa invece un TN
0
voti
Sinceramente non vedo problemi a fare quanto dici. Se un TN-s vorrai creare per alimentare gli SA, dovrai collegare il centro stella secondario a terra.
Visto che lato 800V il neutro non è distribuito, il trasformatore sarà Dy?
Visto che lato 800V il neutro non è distribuito, il trasformatore sarà Dy?
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)