[1] Scatto intempestivo interruttore generale quadro

Messaggioda Foto Utentesimp » 15 nov 2024, 12:41

Buongiorno.
Un cliente ha lamentato il seguente problema. Durante la sostituzione di una presa (in tensione) il manutentore ha fatto toccare distrattamente la fase sulla terra provocando l'intervento del magnetotermico nel quadro generale di bassa in cabina (sistema TN-S).
Ora mi chiedo: come mai non è intervenuto il differenziale (30mA) della linea prese del quadro (Q1) ma il generale magnetotermico in cabina che alimenta il quadro Q1? Perché probabilmente il differenziale non funziona?
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

0
voti

[2] Re: Scatto intempestivo interruttore generale quadro

Messaggioda Foto Utentepakk » 15 nov 2024, 12:44

perché in tn-s il fase-terra si traduce in un cortocircuito secco ed interviene istantaneamente la magnetica.
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 612
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[3] Re: Scatto intempestivo interruttore generale quadro

Messaggioda Foto Utenteligabue » 15 nov 2024, 18:22

Il differenziale può essere provato con il tasto TEST, ma in ogni caso si è verificato un corto e non un contatto diretto/indiretto. Quindi è intervenuto il magnetotermico che ha rilevato per primo il corto, richiusosi tramite la terra in cabina.

Saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

0
voti

[4] Re: Scatto intempestivo interruttore generale quadro

Messaggioda Foto UtentePoirot » 21 nov 2024, 11:32

Non sono convinto della spiegazione.
Se c'è un differenziale funzionante, doveva intervenire.
Avatar utente
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1632
Iscritto il: 1 ott 2008, 15:08

0
voti

[5] Re: Scatto intempestivo interruttore generale quadro

Messaggioda Foto Utentelillo » 21 nov 2024, 12:32

ciao,
sono d'accordo con Foto UtentePoirot.
mancano tuttavia alcune informazioni: taglia e tipologia magnetotermico, corrente fase-terra nel punto di guasto.
se è pur vero che nel caso specifico la corrente di guasto a terra ha le caratteristiche di un cortocircuito, è anche vero che il differenziale vede una corrente molto maggiore di 5Idn.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[6] Re: Scatto intempestivo interruttore generale quadro

Messaggioda Foto Utentepakk » 21 nov 2024, 12:59

La magnetica è decisamente più rapida della curva di intevento del differenziale.
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 612
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[7] Re: Scatto intempestivo interruttore generale quadro

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 21 nov 2024, 13:08

pakk ha scritto:perché in tn-s il fase-terra si traduce in un cortocircuito secco ed interviene istantaneamente la magnetica.
La penso anch'io come pakk.
Ti riscrivo il mio intervento sul tread: TNS e differenziale 30 mA
In questi tipi d’impianto un guasto franco a massa sulla parte B.T. Si traduce in un corto circuito e la corrente di guasto percorre il conduttore o conduttori di fase e quello di protezione PE non interessando in pratica l’impianto di terra. Le correnti di guasto in questo caso sono elevate per cui la protezione contro i contatti indiretti può venire assicurata da interruttore automatici e fusibili. Impiegando interruttori differenziali si migliorano le condizioni di protezione in particolare quando il guasto non è franco ma presenta una certa resistenza che limita la corrente di corto circuito.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[8] Re: Scatto intempestivo interruttore generale quadro

Messaggioda Foto Utentelillo » 21 nov 2024, 19:06

pakk ha scritto:perché in tn-s il fase-terra si traduce in un cortocircuito secco ed interviene istantaneamente la magnetica.

quindi sarebbe dovuto intervenire anche il magnetotermico-differenziale (C16?) da 30 mA?
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[9] Re: Scatto intempestivo interruttore generale quadro

Messaggioda Foto Utentepakk » 21 nov 2024, 20:26

Si vede che manca selettività/coordinamento fra gli interruttori.
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 612
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[10] Re: Scatto intempestivo interruttore generale quadro

Messaggioda Foto Utentepakk » 21 nov 2024, 23:14

Per approfondire servirebbe lo schema completo, con dati/marca e modello di ogni interruttore e linea, nonché i dati di fornitura e dei carichi, ecc ecc
Il guasto può essere analizzato nello specifico solo conoscendo ogni aspetto dell impianto.
La selettività spesso è un argomento trascurato…