Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Cavo quadripolare - solo 2 cavi "carichi"

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Cavo quadripolare - solo 2 cavi "carichi"

Messaggioda Foto Utenteroger1 » 17 dic 2024, 22:54

ciao a tutti, mi trovo nel caso di un cavo quadripolare FG16OR16 4x6 mm2 già posato, solo che invece di trifase l'utenza andrà alimentata in monofase.
Chiedo per conferma se ci sono controindicazioni nell'usare il cavo in monofase, ovvero solo due cavi su 4 (lasciando gli altri 2 liberi)?
La tratta andrà protetta con magnetotermico da 32 ampere, lunghezza totale 15 metri (di cui metà su tubo interrato e metà su tubo in parete isolata), per impianto da 6 kW.

grazie
Avatar utente
Foto Utenteroger1
8 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 29 set 2024, 13:50

0
voti

[2] Re: Cavo quadripolare - solo 2 cavi "carichi"

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 17 dic 2024, 23:13

Non ci sono controindicazioni, nella condizione di posa peggiore fra le due in tubo incassato in parete isolante, l'FG16OR16 4x6 porta 38A, se sono solo 2 conduttori caricati andrebbe anche un po' meglio.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[3] Re: Cavo quadripolare - solo 2 cavi "carichi"

Messaggioda Foto Utenteguzz » 17 dic 2024, 23:47

Ho un vuoto.
Ci sarebbero controindicazioni nell'usare tutti e 4 i conduttori, usandone due in parallelo?

Ovviamente la portata non cambia, dato che ogni singolo cavo va comunque protetto, però si dimezzerebbe la cdt
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[4] Re: Cavo quadripolare - solo 2 cavi "carichi"

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 17 dic 2024, 23:51

Tecnicamente possibile, e la portata circa raddoppiata, ma i colori? grigio e blu in parallelo? nero e marrone in parallelo??
Potete scatenare l'inferno!! :mrgreen: :mrgreen: O_/
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[5] Re: Cavo quadripolare - solo 2 cavi "carichi"

Messaggioda Foto Utenteroger1 » 18 dic 2024, 0:17

esatto, ci avevo pensato a metterli in parallelo, dopo però mi erano venuti in mente i seguenti problemi:
-ho solo un cavo con anima blu, quindi avrei dovuto mettere tipo il nero in parallelo al blu
-non saprei come trattare la protezione da un corto intermedio, quindi alimentato sia da monte che da valle
Avatar utente
Foto Utenteroger1
8 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 29 set 2024, 13:50

0
voti

[6] Re: Cavo quadripolare - solo 2 cavi "carichi"

Messaggioda Foto Utenteguzz » 18 dic 2024, 8:54

Infatti mi pareva che mi sfuggisse qualcosa... I colori!
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[7] Re: Cavo quadripolare - solo 2 cavi "carichi"

Messaggioda Foto Utenteangus » 18 dic 2024, 9:19

Se posso avere una conduttura con portata (quasi) doppia con tutto quello che ne consegue a favore della sicurezza, parallelo i cavi qualsiasi sia il colore e li nastro e/o identifico alle estremità senza nemmeno pensarci.
Se ne vedono di peggio :ok:
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[8] Re: Cavo quadripolare - solo 2 cavi "carichi"

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 18 dic 2024, 13:34

angus ha scritto:Se posso avere una conduttura con portata (quasi) doppia con tutto quello che ne consegue a favore della sicurezza, parallelo i cavi qualsiasi sia il colore e li nastro e/o identifico alle estremità senza nemmeno pensarci.
Se ne vedono di peggio :ok:
D
Per il parallelo non é un problema , consideri un declassamento di portata secondo le tabelle e dimensioni le protezioni in funzione di ciò. Resta il problema del colore del neutro
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[9] Re: Cavo quadripolare - solo 2 cavi "carichi"

Messaggioda Foto Utenteroger1 » 18 dic 2024, 14:17

in merito al colore del neutro ho ritrovato questa vecchia discussione dove si era giunti a conclusione analoghe viewtopic.php?f=3&t=64986

quello che invece non mi è ancora chiaro, e mi sto sforzando di capire, sono le problematiche in più in caso di corto (specialmente se intermedio), in particolare stavo leggendo questo articolo nel blog https://www.electroyou.it/admin/wiki/cadutemutua
"Molto più problematica è la protezione da un corto intermedio, in quanto esso risulta alimentato sia da monte che da valle, per cui occorre un interruttore che apra anche a valle"
come se, nel caso specifico, dovessi mettere subito a valle del contatore un MT+DIFF 2P dove subito a valle di questo viene protetto con MT4P (2 poli per ciascuna fase e 2 poli per ciascun neutro), mentre all'arrivo del quadro generale faccio la stessa cosa però specchiata.

chiedo scusa se ho fatto un po' di confusione, ma mi ci sto arrovellando la testa ahaha
Avatar utente
Foto Utenteroger1
8 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 29 set 2024, 13:50

0
voti

[10] Re: Cavo quadripolare - solo 2 cavi "carichi"

Messaggioda Foto Utenteangus » 18 dic 2024, 14:29

gianluca.ciacciofera ha scritto:Per il parallelo non é un problema , consideri un declassamento di portata secondo le tabelle e dimensioni le protezioni in funzione di ciò.

Hai già una protezione idonea per il cavo 2x6.
poi fai un parallelo dei cavi, a coppie. Raddoppia la sezione, sarà sempre meglio no?
O ci sono problematiche che mi sfuggono?

gianluca.ciacciofera ha scritto:Resta il problema del colore del neutro

Non vedo quale sia il problema, una volta che hai identificato il neutro mediante nastro o etichetta.
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea