[31] Re: Ufficio con 22 computer, corrente di spunto

Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 21 dic 2024, 22:41

Solo come idea al volo ... se proprio insistono a voler scollegare tutto, perche' non montare nei quadri alcuni rele' temporizzati per barra DIN ed impostarli con ritardi diversi, tipo un secondo, due, tre, e cosi via, in modo che non scattino tutti insieme all'accensione del principale ma in sequenza ?
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
Avatar utente
Foto UtenteEtemenanki
9.517 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 5940
Iscritto il: 2 apr 2021, 23:42
Località: Dalle parti di un grande lago ... :)

0
voti

[32] Re: Ufficio con 22 computer, corrente di spunto

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 23 dic 2024, 10:53

SediciAmpere ha scritto:Nel frattempo mi ha risposto il titolare dello studio: gli alimentatori sono da 650W, anche come portata siamo al limite, l'impianto dovrà essere rivisto in modo importante.

anche se l'alimentatore è da 650W non è detto che ogni WS assorma 650W. potresti provare a fare una misura per avere un parametro reale di riferimento.
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[33] Re: Ufficio con 22 computer, corrente di spunto

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 dic 2024, 11:56

sì, giusto
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[34] Re: Ufficio con 22 computer, corrente di spunto

Messaggioda Foto Utentespeedyant » 23 dic 2024, 18:57

Ma se fossero di marca, mi sembra una potenza "importante".
Son quello delle domande strane!
Avatar utente
Foto Utentespeedyant
5.093 3 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 3877
Iscritto il: 9 lug 2013, 18:29
Località: Torino

1
voti

[35] Re: Ufficio con 22 computer, corrente di spunto

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 24 dic 2024, 8:20

A voler essere pignoli la potenza a regime varia con l'attività del processore.
Se fai un rendering di un filmato o se utilizzi un foglio di calcolo il PC ha un consumo diverso. :mrgreen:
La corrente di spunto invece dipende effettivamente dalla tipologia circuitale adottata dal progettista molto spesso condizionata dalle prescrizioni economiche.
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5567
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

1
voti

[36] Re: Ufficio con 22 computer, corrente di spunto

Messaggioda Foto UtenteDatman » 24 dic 2024, 19:26

La corrente assorbita nel momento in cui viene collegato il cavo di alimentazione (quindi con il computer ancora spento) è dovuta al caricamento del condensatore all'ingresso dell'alimentatore, subito dopo il raddrizzatore d'ingresso, quindi c'è un condensatore che viene brutalmente alimentato dalla tensione di rete tramite due diodi del ponte! Che corrente assorbe di picco?... Teoricamente infinita, ma è limitata dalla resistenza serie del condensatore, dalla resistenza dei diodi e dei cavi... Probabilmente va meglio con alimentatori dotati di correzione del fattore di potenza, ma dipende dalle configurazioni circuitali.
Avatar utente
Foto UtenteDatman
162 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 115
Iscritto il: 10 apr 2017, 22:57

0
voti

[37] Re: Ufficio con 22 computer, corrente di spunto

Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 28 dic 2024, 12:39

SediciAmpere ha scritto:Le soluzioni ci sono (quella che mi piace di più è il modulo Inrush Limiter di FPalone) ma al momento mi interessava capire.


Dove hai trovato questo modulo?
Nello svolgimento del thread non ve n'è traccia...
Avatar utente
Foto Utenteaarrdd
55 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 216
Iscritto il: 11 ott 2018, 16:43

0
voti

[38] Re: Ufficio con 22 computer, corrente di spunto

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 dic 2024, 12:43

aarrdd ha scritto:
Nello svolgimento del thread non ve n'è traccia...

Vedi il collegamento ad altra discussione nel messaggio n.[6]
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[39] Re: Ufficio con 22 computer, corrente di spunto

Messaggioda Foto UtenteDatman » 28 dic 2024, 13:33

Avatar utente
Foto UtenteDatman
162 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 115
Iscritto il: 10 apr 2017, 22:57

0
voti

[40] Re: Ufficio con 22 computer, corrente di spunto

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 28 dic 2024, 14:59

gianluca.ciacciofera ha scritto:anche se l'alimentatore è da 650W non è detto che ogni WS assorma 650W.


è la stessa cosa che ho detto all'ingegnere che ha progettato l'ultima sede.....

Non mi ha scoltato e si è passati
da 2 forniture 150kW (vecchia sede) a 2 da 400kW
da 2 UPS da 50kW (vecchia sede) a 2 UPS da 200kW

Carico degli UPS 2*20kW scarsi + 100kW tutta la sede (sono gli stessi apparati che sono stati trasferiti)

In realtà la mail con le misure e letture dei contatori/UPS è girata ma nessuno si è opposto :shock:

O_/
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2228
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43