Ufficio con 22 computer, corrente di spunto
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
43 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
0
voti
Solo come idea al volo ... se proprio insistono a voler scollegare tutto, perche' non montare nei quadri alcuni rele' temporizzati per barra DIN ed impostarli con ritardi diversi, tipo un secondo, due, tre, e cosi via, in modo che non scattino tutti insieme all'accensione del principale ma in sequenza ?
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
-

Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master

- Messaggi: 5940
- Iscritto il: 2 apr 2021, 23:42
- Località: Dalle parti di un grande lago ... :)
0
voti
SediciAmpere ha scritto:Nel frattempo mi ha risposto il titolare dello studio: gli alimentatori sono da 650W, anche come portata siamo al limite, l'impianto dovrà essere rivisto in modo importante.
anche se l'alimentatore è da 650W non è detto che ogni WS assorma 650W. potresti provare a fare una misura per avere un parametro reale di riferimento.
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
1
voti
A voler essere pignoli la potenza a regime varia con l'attività del processore.
Se fai un rendering di un filmato o se utilizzi un foglio di calcolo il PC ha un consumo diverso.
La corrente di spunto invece dipende effettivamente dalla tipologia circuitale adottata dal progettista molto spesso condizionata dalle prescrizioni economiche.
Ciao
Se fai un rendering di un filmato o se utilizzi un foglio di calcolo il PC ha un consumo diverso.
La corrente di spunto invece dipende effettivamente dalla tipologia circuitale adottata dal progettista molto spesso condizionata dalle prescrizioni economiche.
Ciao
600 Elettra
1
voti
La corrente assorbita nel momento in cui viene collegato il cavo di alimentazione (quindi con il computer ancora spento) è dovuta al caricamento del condensatore all'ingresso dell'alimentatore, subito dopo il raddrizzatore d'ingresso, quindi c'è un condensatore che viene brutalmente alimentato dalla tensione di rete tramite due diodi del ponte! Che corrente assorbe di picco?... Teoricamente infinita, ma è limitata dalla resistenza serie del condensatore, dalla resistenza dei diodi e dei cavi... Probabilmente va meglio con alimentatori dotati di correzione del fattore di potenza, ma dipende dalle configurazioni circuitali.
0
voti
SediciAmpere ha scritto:Le soluzioni ci sono (quella che mi piace di più è il modulo Inrush Limiter di FPalone) ma al momento mi interessava capire.
Dove hai trovato questo modulo?
Nello svolgimento del thread non ve n'è traccia...
0
voti
gianluca.ciacciofera ha scritto:anche se l'alimentatore è da 650W non è detto che ogni WS assorma 650W.
è la stessa cosa che ho detto all'ingegnere che ha progettato l'ultima sede.....
Non mi ha scoltato e si è passati
da 2 forniture 150kW (vecchia sede) a 2 da 400kW
da 2 UPS da 50kW (vecchia sede) a 2 UPS da 200kW
Carico degli UPS 2*20kW scarsi + 100kW tutta la sede (sono gli stessi apparati che sono stati trasferiti)
In realtà la mail con le misure e letture dei contatori/UPS è girata ma nessuno si è opposto

43 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)