Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Modbus wireless, fattibilità

PLC, servomotori, inverter...robot

Moderatori: Foto Utentedimaios, Foto Utentecarlomariamanenti

0
voti

[1] Modbus wireless, fattibilità

Messaggioda Foto UtenteNSE » 10 feb 2025, 9:01

Salve.
Ho fatto una piccola ricerca ma non ho trovato ( o non ho capito) se la cosa è fattibile, in quanto non ho trovato produttori in tal senso.

Sarebbe possibile fare una rete di PLC (o meglio relè programmabili, quindi senza uno scambio intenso di dati), utilizzando radiomodem e quindi collegando i vari PLC in maniera wireless?

C'è qualche criticità costruttiva che mi sfugge?

Grazie
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

1
voti

[2] Re: Modbus wireless, fattibilità

Messaggioda Foto UtenteEnricoMigliore » 3 mag 2025, 14:52

Ciao,


Remotizzare Input e Ouput di uno o piu' PLC e' un'attivita' che si puo' fare.

Ti rispondo supponendo che stai remotizzando I/O in uno stesso capannone.

Acquista, configura e installa eun hot-spot WiFi nel capannone.

Acquista, configura e installa un I/O WiFi client per ogni PLC. Collega questo client all'hot-spot.

Hai creato una rete WiFI.

Osserva pero' che non ha messo in rete i PLC ma hai messo in rete i client che remotizzano gli I/O.


Esistono diversi marchi affidabili. In passato ho lavorato con prodotti MOXA e Advantech e non ho mai avuto un problema anche perche' hanno un supporto tecnico di spessore.
Avatar utente
Foto UtenteEnricoMigliore
320 1 3
 
Messaggi: 45
Iscritto il: 12 mar 2025, 10:28

2
voti

[3] Re: Modbus wireless, fattibilità

Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 3 mag 2025, 17:14

Modbus-tcp può viaggiare su rete wifi
È praticamente modbus come lo si conosce con un header diverso a inizio messaggio
Se le tue periferiche se escono solo su porta seriale devi aggiungere il convertitore ( volendo puoi farlo da solo con esp32 o credo anche Arduino,)

Altrimenti puoi usare moduli radio ma devi gestire l'accesso alla rete radio Sempre su stesse frequenze radio wifi c'è ,standard 802.15.4 e protocolli come thread zigbee...

De la gestione non è critica e lo scambio dati avviene raramente puoi fare da solo usando moduli radio "ignoranti" che ricevono da seriale e trasmettono su radio pari pari quello che hanno ricevuto
Avatar utente
Foto Utenteluxinterior
4.311 3 4 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 2690
Iscritto il: 6 gen 2016, 17:48

1
voti

[4] Re: Modbus wireless, fattibilità

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 mag 2025, 13:04

Di che distanze della tratta radio si parla?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[5] Re: Modbus wireless, fattibilità

Messaggioda Foto UtenteNSE » 4 mag 2025, 16:45

GioArca67 ha scritto:Di che distanze della tratta radio si parla?

100 metri. . (ordine di grandezza).
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[6] Re: Modbus wireless, fattibilità

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 mag 2025, 19:02

Se ti accontenti di velocità da modem anni 90 su linea telefonica (quindi sui 14,4-28,8kbs) potresti dare un'occhiata al "LoRa", dovrebbero anche esserci gateway con RS485
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

2
voti

[7] Re: Modbus wireless, fattibilità

Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 4 mag 2025, 19:14

Sempre che gli I/O non comandino funzioni di sicurezza o che non siano comandi per l'interruzione di sicurezza, perché le reti wifi, così come il throughput del modbus e dei round robin corrispondenti, hanno una latenza incompatibile con tali funzioni.
Modbus wireless, così come Lora e altri bus wireless, possono essere ragionevolmente utilizzati solo per monitoraggio e supervisione o telemetria.
Avatar utente
Foto UtenteNoNickName
311 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 333
Iscritto il: 10 nov 2021, 14:54


Torna a Automazione industriale ed azionamenti

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti