Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Protezioni trasformatore in olio

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Protezioni trasformatore in olio

Messaggioda Foto Utenteskizzato » 22 ott 2014, 16:14

Dovendo installare un trasformatore in olio da 315 kVA - 20kV/400V, mi chiedevo se ancora oggi si usa la segnalazione con il relé a cartellino (guasto lieve) per il relé Buchholz oppure si adoperano altre tecniche e inoltre come va gestito il comando di sgancio della media e della BT sull'interruttore di macchina del quadro power center. In teoria lo sgancio dell'interruttore MT dovrebbe essere anticipato rispetto all'interruttore BT.
Grazie a chiunque voglia rispondermi.
Avatar utente
Foto Utenteskizzato
0 3
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 21 ott 2014, 17:31

1
voti

[2] Re: Protezioni trasformatore in olio

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 22 ott 2014, 16:53

certo che si usano ancora i relè cartellino, magari sono statI sostiuiti da centraline con segnalini e tacitazione che in pratica sono sempre relè cartellino (vedi tipo Dossena RECA o Contrel CMT...). Di solito il trafo in olio è dotato di relè buchholz e termometro. Il contatto di allarme di buchholz e termometro andranno a un sistema di allarme ottico/luminoso, i contatti di sgancio faranno aprire sicuramente l'interruttore di media per il buchholz ,per il termometro c'è chi sceglie di sganciare il generale di bassa e chi invece la media , si possono fare vari ragionamenti a riguardo
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

1
voti

[3] Re: Protezioni trasformatore in olio

Messaggioda Foto Utenteiemai » 8 mag 2025, 8:55

Buongiorno, mi riaggancio a questa vecchia discussione per un chiarimento:
il relè Buchholz che fa sganciare solo il lato BT ha senso? Può mettere a rischio cose e persone?
Grazie
Avatar utente
Foto Utenteiemai
20 1 4
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 12 gen 2024, 17:31

4
voti

[4] Re: Protezioni trasformatore in olio

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 8 mag 2025, 18:17

per il tipo di guasto che rileva (surriscaldamenti anomali localizzati all'interno del cassone) il relè buchholz deve fare intervenire la media . Facendo aprire la bassa il guasto evolverebbe comunque, in pratica sarebbe inutile aprire la bassa. La bassa si può fare aprire con il contatto del termometro (rilevazione eventuale sovraccarico)
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[5] Re: Protezioni trasformatore in olio

Messaggioda Foto Utenteiemai » 9 mag 2025, 11:07

ok, grazie,
quindi potrebbe portare a esplosione del trafo?
si parla di un trafo da 1000kVA
Avatar utente
Foto Utenteiemai
20 1 4
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 12 gen 2024, 17:31

1
voti

[6] Re: Protezioni trasformatore in olio

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 9 mag 2025, 14:04

Esplosione non saprei proprio, di certo fare aprire la bassa con il buchholz mi sembra di scarsa/nulla utilità
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

1
voti

[7] Re: Protezioni trasformatore in olio

Messaggioda Foto Utentemir » 9 mag 2025, 16:06

iemai ha scritto:..quindi potrebbe portare a esplosione del trafo?

Il relè Buchholz è un dispositivo di protezione fondamentale del trasformatore in olio, poiché rileva la presenza di gas all'interno del circuito dell'olio che si possono formare nel caso in cui si generi una scarica per perdita di isolamento; rileva un eventuale espansione dell'olio in caso di surriscaldamento monitorandone il flusso; e la presenza stessa dell'olio nel circuito di olio del trasformatore. Pertanto monitora costantemente le condizioni dell'olio nel circuito di raffreddamento del trasformatore, garantisce con interventi rapidi in caso di guasto rilevato isolando il trafo dalla sua linea di alimentazione lato primario, co un controllo fondamentale nel funzionamento del trasformatore.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

1
voti

[8] Re: Protezioni trasformatore in olio

Messaggioda Foto UtenteAria » 9 mag 2025, 16:53

. ok, grazie,
quindi potrebbe portare a esplosione del trafo?
si parla di un trafo da 1000kVA


Le protezioni elettriche servono ad individuare un anomalia di funzionamento del dispositivo che stanno proteggendo, infatti un guasto non contenuto può evolvere in situazioni catastrofiche quali anche l'esplosione del trasformatore.
Il buchhollz controllo la stato dell'olio e' può anticipare l'intervento della protezione differenziale se presente o di quella di massima corrente e quindi limitare i danni ad un trasformatore in ogni caso danneggiato.
Devi agire sulla media tensione altrimenti il trasformatore rimane alimentato e quindi in tensione anche se senza carico.
Puo' avere senso invece magari fare agire la protezione termica sulla bassa tensione a livello di logica teorica ma da valutare l'effettivo vantaggio.
Io consigliere in ogni caso di fare un trascinamento tra la media e la bassa tensione.
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

1
voti

[9] Re: Protezioni trasformatore in olio

Messaggioda Foto Utenteiemai » 9 mag 2025, 17:33

Aria ha scritto:
. ok, grazie,
quindi potrebbe portare a esplosione del trafo?
si parla di un trafo da 1000kVA


Le protezioni elettriche servono ad individuare un anomalia di funzionamento del dispositivo che stanno proteggendo, infatti un guasto non contenuto può evolvere in situazioni catastrofiche quali anche l'esplosione del trasformatore.
...
.


infatti, pochi mesi fa c'è stato quell'incidente catastrofico/mortale in una centrale idroelettrica, da qual che ho capito proprio a surriscaldamento di qualche macchina elettrica che ha fatto produrre idrogeno nel liquido di raffreddamento.
Ma perché le protezioni a monte non intervengono o intervengono comunque in ritardo rispetto al Buchholz?
Avatar utente
Foto Utenteiemai
20 1 4
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 12 gen 2024, 17:31

2
voti

[10] Re: Protezioni trasformatore in olio

Messaggioda Foto UtenteAria » 10 mag 2025, 16:54

Ti ha spiegato bene Foto Utentemir come funziona il Buchholz.
E' una protezione preventiva perché permette di identificare delle anomalie dello stato dell'olio, olio che nel trasformatore serve da isolamento e da dissipatore di calore.
Immagina che sia entrata umidità nellolio e che quindi ci sia pian piano un degrado dell' isolamento elettrico, con il buchholz stacchi il trasformatore prima che ci sia una scarica effettiva tra le fasi o verso terra.
Si mette su trasformatori dai 500kVA in su per via del costo.

Sul discorso dell'incidente in centrale non arriverei a conclusioni affrettate non si conoscono i dettagli O_/
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 85 ospiti