buonasera a tutti. vorrei porre una domanda a voi esperti: come mai i contattori adibiti alla discesa e salita di un montacarichi a volte si fondono? e precisamente quello adibito alla salita? i contattori sono tripolari essendo il montacarichi trifase, tempo fa ho misurato la corrente assorbita per fase che si attesta intorno ai 2 ampere. ho installato teleruttori con capacita' di 10ampere di assorbimento, ma ogni tanto tali contattori "fondono". perche? grazie.
1
voti
Tralasciando cause come sovraccarichi, cortocircuiti ecc..una causa molto frequente di guasti ai teleruttori si ha quando si eseguono molti avviamenti in breve tempo, se questi avviamenti e arresti sono "troppi" e ravvicinati, i teleruttori in pratica lavorano quasi sempre con la corrente di spunto del motore, che nel tuo caso sarà sicuramente superiore ai 10A dei teleruttori.
Attenzione: la mia è solo un'ipotesi.
Attenzione: la mia è solo un'ipotesi.
2
voti
Le ragioni sono molteplici, oltre a quelle già dette, da non trascurare:
- Possibili guasti sul circuito ausiliario con scarsa eccitazione del teleruttore e incompleta chiusura dei contatti;
- Depositi di polvere su contattori montati a giorno o poco protetti;
- Elevato numero di manovre;
- Contattore scelto male nella classe di impiego;
- Guasti non presi in considerazione in precedenti controlli.
- Possibili guasti sul circuito ausiliario con scarsa eccitazione del teleruttore e incompleta chiusura dei contatti;
- Depositi di polvere su contattori montati a giorno o poco protetti;
- Elevato numero di manovre;
- Contattore scelto male nella classe di impiego;
- Guasti non presi in considerazione in precedenti controlli.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)