[1] Montante e sue protezioni tra quadro e sottoquadro

Messaggioda Foto Utentestefanomonari » 5 giu 2023, 22:09

Slave vorrei porre questa domanda :se devo far partire un montante da un quadro industriale ad un altro ,il montante deve avere sia una protezione differenziale che magnetotermica (la distanza e' oltre i tre metri )
Grazie e scusate se approfitto sempre della vostra disponibilita
Avatar utente
Foto Utentestefanomonari
55 1 2
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 20 apr 2019, 14:29

0
voti

[2] Re: Montante e sue protezioni tra quadro e sottoquadro

Messaggioda Foto Utentelillo » 6 giu 2023, 9:34

ciao,

in linea di massima è necessaria una protezione dai contatti indiretti (doppio isolamento, protezioni differenziali, o anche a sovracorrente se in TN, SELV, separazione elettrica ecc.) e contro le correnti di sovraccarico e cortocircuito (magnetotermici, fusibili).
l'argomento è vasto, e le casistiche sono tante.
O_/
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[3] Re: Montante e sue protezioni tra quadro e sottoquadro

Messaggioda Foto Utentestefanomonari » 8 giu 2023, 23:58

grazie !!!