Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Relè temporizzato

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Relè temporizzato

Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 29 giu 2024, 10:45

Buongiorno. Dovrei realizzare un sistema che mi ritarda l'apertura di un contatto chiuso di 2 ore, e nello stesso tempo mi deve chiudere un contatto aperto per 2 ore per poi riaprirlo. In pratica quello chiuso mi comanda la bobina di un teleruttore, quello aperto che deve chiudersi per 2 ore comanda un elettrovalvola. La domanda esiste qualcosa in commercio per fare questo? Ho devo usare 2 relè temporizzati uno in chiusura e uno in apertura? Grazie buona giornata
Avatar utente
Foto UtenteSalvatoregu
-19 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 15 ott 2019, 10:05

0
voti

[2] Re: Relè temporizzato

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 29 giu 2024, 17:53

Dalla domanda non si capisce bene cosa vuoi fare:

I contatti si muovoni in simmultanea ?

Fai uno schema con fidocadj dell'effetto che vuoi ottenere

O_/
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2228
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43

-1
voti

[3] Re: Relè temporizzato

Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 30 giu 2024, 10:32

Ciao abbi pazienza ma il programma non mi funziona sul mio PC mi da errore Java. Io devo con un impulso di un pulsante chiudere un contatto per 120 minuti. E contemporaneamente ritardare l'apertura di120 minuti di quello già chiuso. Grazie
IMG_20240630_102333_copy_4623x2725_1.jpg
Avatar utente
Foto UtenteSalvatoregu
-19 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 15 ott 2019, 10:05

0
voti

[4] Re: Relè temporizzato

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 giu 2024, 11:05

Io devo con un impulso di un pulsante chiudere un contatto per 120 minuti. E contemporaneamente ritardare l'apertura di120 minuti di quello già chiuso.


Non è chiaro, e non mi diverte interpretare lo schema manoscritto.

Se il relè temporizzato ha due contatti normalmente aperti.
quando premi il pulsante e attivi il relè, un contatto chiude come dal tuo requisito, l'altro contatto viene messo in parallelo al contatto già chiuso per renderne ininfluente l'apertura. O_/
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 6696
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

0
voti

[5] Re: Relè temporizzato

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 giu 2024, 11:16

Questa raffigurata è la tua idea di soluzione.
La domanda posta era un'altra:
i contattori si aprono e chiudono simultaneamente? Sempre?
Codice: Seleziona tutto
C1  ON   OFF  ON   OFF ....
C2  OFF  ON   OFF  ON  ...
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

1
voti

[6] Re: Relè temporizzato

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 30 giu 2024, 11:44

Ti lascio la guida di Foto Utentealev: Link (per windows)

Il fatto che non ti funzioni non ti esonera nell'usarlo, sistemiamo questo poi pensiamo al circuito

Lo schema è di difficile lettura

1. 0 e 24 Invertti, è AC ma il polo caldo va in alto comunque
2. Riferimenti bobina-contatto pocho chiari
3. La richiesta prevede due contatti e nello schema ne vedo 7 (pulsanti inclusi)
4. Parli di "riapertura" in basso a sinistra, un contatto non si "riapre"

Gentilmente descrizione completa di cosa devi fare (non come lo vuoi fare) e schema in fidocadj con i riferimenti corretti.

Senza queste due cose io mi fermo qua

Buona domenica
T
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2228
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43

0
voti

[7] Re: Relè temporizzato

Messaggioda Foto Utentealev » 30 giu 2024, 16:07

Salvatoregu ha scritto:Ciao abbi pazienza ma il programma non mi funziona sul mio PC mi da errore Java.

Quale errore Java?

Tieni presente che non tutte le versioni di java sono compatibili con FidoCadJ e ricorda che il pannello di controllo di Windows permette di selezionare una specifica versione di Java quando sul PC ne sono installate più di una
Avatar utente
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
free expert
 
Messaggi: 6281
Iscritto il: 19 lug 2010, 14:38
Località: Altrove

0
voti

[8] Re: Relè temporizzato

Messaggioda Foto Utentenicsergio » 30 giu 2024, 20:42

Dai un occhio qui.
Avatar utente
Foto Utentenicsergio
4.701 3 9 13
Master
Master
 
Messaggi: 938
Iscritto il: 1 gen 2020, 16:42

0
voti

[9] Re: Relè temporizzato

Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 1 lug 2024, 18:28

alev ha scritto:
Salvatoregu ha scritto:Ciao abbi pazienza ma il programma non mi funziona sul mio PC mi da errore Java.

Quale errore Java?

Tieni presente che non tutte le versioni di java sono compatibili con FidoCadJ e ricorda che il pannello di controllo di Windows permette di selezionare una specifica versione di Java quando sul PC ne sono installate più di una

buonasera questo e l errore che mi dà.
this application requires a java runtime environment 1.8.0
Avatar utente
Foto UtenteSalvatoregu
-19 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 15 ott 2019, 10:05


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 62 ospiti