Buongiorno a Tutti
scusate, non ho compreso la differenza tra un contatto ausiliario di segnalazione interruttore aperto/chiuso (es. Schnedider iOF) ed uno di segnalazione sganciato (es. Schnedider iSD). Quando si usa uno piuttosto che l'altro? in cosa differiscono?
Grazie
Contatto ausiliario aperto/chiuso e sganciato
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Contatto segnalazione aperto/chiuso Schneider
Contatto sganciato Schneider
sono indicatori di stato (aperto o chiuso, intervenuta protezione) dei dispositivi a cui sono associati, vanno associati ai rispettivi dispositivi.
Contatto sganciato Schneider
sono indicatori di stato (aperto o chiuso, intervenuta protezione) dei dispositivi a cui sono associati, vanno associati ai rispettivi dispositivi.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
0
voti
Ma se un interruttore interviene aprendo il circuito, in teoria non è segnalato dal contatto ausiliario di sgancio (apertura)? quando dovrei usare il contatto ausiliario di apertura/chiusura? non comprendo la differenza
1
voti
arien ha scritto:Ma se un interruttore interviene aprendo il circuito, in teoria non è segnalato dal contatto ausiliario di sgancio (apertura)? quando dovrei usare il contatto ausiliario di apertura/chiusura? non comprendo la differenza
Hai il contatto che segnala se l'interruttore è aperto o chiuso (stato di sezionamento) e il contatto che ti segnala quando l'interruttore è stato sganciato (per intervento termica, magnetica o differenziale)
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
2
voti
OF segnala stato interruttore (aperto/chiuso)
SDE segnala intervento per relè magnetotermico/differenziale dell'interruttore
SD segnala intervento interruttore per relè magnetotermico/differenziale e per eventuali altri attuatori associati all'interruttore come bobina di apertura (MX) o bobina di minima tensione (MN)
Le funzioni dei contatti sono quelle sopra descritte, l'uso che poi se ne può fare è infinito
SDE segnala intervento per relè magnetotermico/differenziale dell'interruttore
SD segnala intervento interruttore per relè magnetotermico/differenziale e per eventuali altri attuatori associati all'interruttore come bobina di apertura (MX) o bobina di minima tensione (MN)
Le funzioni dei contatti sono quelle sopra descritte, l'uso che poi se ne può fare è infinito
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)