Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Contatto ausiliario aperto/chiuso e sganciato

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Contatto ausiliario aperto/chiuso e sganciato

Messaggioda Foto Utentearien » 5 gen 2026, 14:34

Buongiorno a Tutti
scusate, non ho compreso la differenza tra un contatto ausiliario di segnalazione interruttore aperto/chiuso (es. Schnedider iOF) ed uno di segnalazione sganciato (es. Schnedider iSD). Quando si usa uno piuttosto che l'altro? in cosa differiscono?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56

0
voti

[2] Re: Contatto ausiliario aperto/chiuso e sganciato

Messaggioda Foto Utentemir » 5 gen 2026, 16:12

Contatto segnalazione aperto/chiuso Schneider
Contatto sganciato Schneider
sono indicatori di stato (aperto o chiuso, intervenuta protezione) dei dispositivi a cui sono associati, vanno associati ai rispettivi dispositivi.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[3] Re: Contatto ausiliario aperto/chiuso e sganciato

Messaggioda Foto Utentearien » 5 gen 2026, 16:49

Ma se un interruttore interviene aprendo il circuito, in teoria non è segnalato dal contatto ausiliario di sgancio (apertura)? quando dovrei usare il contatto ausiliario di apertura/chiusura? non comprendo la differenza
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56

1
voti

[4] Re: Contatto ausiliario aperto/chiuso e sganciato

Messaggioda Foto UtenteMike » 5 gen 2026, 18:22

arien ha scritto:Ma se un interruttore interviene aprendo il circuito, in teoria non è segnalato dal contatto ausiliario di sgancio (apertura)? quando dovrei usare il contatto ausiliario di apertura/chiusura? non comprendo la differenza


Hai il contatto che segnala se l'interruttore è aperto o chiuso (stato di sezionamento) e il contatto che ti segnala quando l'interruttore è stato sganciato (per intervento termica, magnetica o differenziale)
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

2
voti

[5] Re: Contatto ausiliario aperto/chiuso e sganciato

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 6 gen 2026, 11:47

OF segnala stato interruttore (aperto/chiuso)
SDE segnala intervento per relè magnetotermico/differenziale dell'interruttore
SD segnala intervento interruttore per relè magnetotermico/differenziale e per eventuali altri attuatori associati all'interruttore come bobina di apertura (MX) o bobina di minima tensione (MN)

Le funzioni dei contatti sono quelle sopra descritte, l'uso che poi se ne può fare è infinito
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti