[21] Re: Nuovo Impianto

Messaggioda Foto Utenteangus » 24 feb 2011, 17:58

Se ho capito bene il tuo post, intendi dire questo:

Io dico che così non va bene, perché se hai 9A (ad esempio) su ognuno dei magnetotermici sul differenziale PURO da 25A passerebbero 36A
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.485 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[22] Re: Nuovo Impianto

Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 24 feb 2011, 18:04

Ah si si...hai ragione sorry.
Quindi, però, anche per i post precedenti a
quello mio, vale la stessa cosa.
Addirittura lampadina all'inizio voleva montare 9 apparecchi magnetotermici.
Ditemi se sbaglio. Siamo apposta per questo, per imparare.
Avatar utente
Foto UtenteMarco18
63 5 12
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 225
Iscritto il: 9 gen 2011, 17:23

0
voti

[23] Re: Nuovo Impianto

Messaggioda Foto Utente6367 » 24 feb 2011, 18:07

Bisognerebbe sapere se esiste un interruttore a monte che protegge il puro (non quello del contatore che non è un dispositivo di protezione).
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6998
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[24] Re: Nuovo Impianto

Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 24 feb 2011, 18:10

Vero...Però penso che se lampadina,
si trovi in un condominio già ci sia. Vero?
Avatar utente
Foto UtenteMarco18
63 5 12
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 225
Iscritto il: 9 gen 2011, 17:23

0
voti

[25] Re: Nuovo Impianto

Messaggioda Foto Utenteangus » 24 feb 2011, 18:12

Marco18 ha scritto:Quindi, però, anche per i post precedenti a
quello mio, vale la stessa cosa.

Infatti vale lo stesso identico discorso anche per il post sopra.
Ovviamente le cose migliorano se al posto del differenziale puro, hai un differenziale magnetotermico opportunamente dimensionato.
E tranquillo, non c'è niente di cui scusarsi, basta capirsi! :ok:
6367 ha scritto:Bisognerebbe sapere se esiste un interruttore a monte che protegge il puro (non quello del contatore che non è un dispositivo di protezione).
Si, giusto. Siccome si parlava de "la maggior parte degli impianti delle case italiane" non si può dare per scontata l'adeguata protezione a monte. Sbaglio?
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.485 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[26] Re: Nuovo Impianto

Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 24 feb 2011, 18:18

Io direi che non ti sbagli affatto. Però bisogna chiedere a lampadina.
perché se si tratta ad esempio di casa in campagna...
Non tutti hanno la protezione a monte; in città invece sì.
Avatar utente
Foto UtenteMarco18
63 5 12
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 225
Iscritto il: 9 gen 2011, 17:23

0
voti

[27] Re: Nuovo Impianto

Messaggioda Foto Utente6367 » 24 feb 2011, 18:28

perché se si tratta ad esempio di casa in campagna...
Non tutti hanno la protezione a monte; in città invece sì.


Curioso! non sapevo di questa differenza fra case di campagna e case di città! :ok:
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6998
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[28] Re: Nuovo Impianto

Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 24 feb 2011, 19:18

Ihihihihh :ok: :mrgreen:
Comunque lampadina, per sapere l' interruttore da mettere e la sezione dei fili dovresti fare un calcolo.

Ib\le In\le Iz

Dove Ib= corrente d'impiego;
In = valore nominale dell'interruttore;
Iz= portata del conduttore, in base alla sezione

Tieni presente che i valori nominali degli interruttori sono:
6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.

Mentre per le portate, in base alle rispettive sezioni:
1mm^2=10,5A
1,5mm^2=14A
2,5mm^2=19A
4mm^2=25A
6mm^2=32A
10mm^2=44A
16mm^2=59A
25mm^2=75A
35mm^2=97A

Capito quindi il valore dell'interruttore deve essere compreso tra il valore della corrente d'impiego e il valore della portata.
Avatar utente
Foto UtenteMarco18
63 5 12
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 225
Iscritto il: 9 gen 2011, 17:23

0
voti

[29] Re: Nuovo Impianto

Messaggioda Foto Utentelampadina » 24 feb 2011, 21:03

Marco18 ha scritto:Io direi che non ti sbagli affatto. Però bisogna chiedere a lampadina.
perché se si tratta ad esempio di casa in campagna...
Non tutti hanno la protezione a monte; in città invece sì.


Sì, a monte c'è già una protezione.
Ultima modifica di Foto Utentelampadina il 24 feb 2011, 21:09, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utentelampadina
0 2
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 23 feb 2011, 13:39

0
voti

[30] Re: Nuovo Impianto

Messaggioda Foto Utentelampadina » 24 feb 2011, 21:06

Marco18 ha scritto:Ihihihihh :ok: :mrgreen:
Comunque lampadina, per sapere l' interruttore da mettere e la sezione .........


E grazie anche per quest'altre informazioni
Avatar utente
Foto Utentelampadina
0 2
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 23 feb 2011, 13:39