Se ho capito bene il tuo post, intendi dire questo:
Io dico che così non va bene, perché se hai 9A (ad esempio) su ognuno dei magnetotermici sul differenziale PURO da 25A passerebbero 36A
Centralino per nuovo impianto
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
0
voti
[22] Re: Nuovo Impianto
Ah si si...hai ragione
.
Quindi, però, anche per i post precedenti a
quello mio, vale la stessa cosa.
Addirittura lampadina all'inizio voleva montare 9 apparecchi magnetotermici.
Ditemi se sbaglio. Siamo apposta per questo, per imparare.
.Quindi, però, anche per i post precedenti a
quello mio, vale la stessa cosa.
Addirittura lampadina all'inizio voleva montare 9 apparecchi magnetotermici.
Ditemi se sbaglio. Siamo apposta per questo, per imparare.
0
voti
[25] Re: Nuovo Impianto
Marco18 ha scritto:Quindi, però, anche per i post precedenti a
quello mio, vale la stessa cosa.
Infatti vale lo stesso identico discorso anche per il post sopra.
Ovviamente le cose migliorano se al posto del differenziale puro, hai un differenziale magnetotermico opportunamente dimensionato.
E tranquillo, non c'è niente di cui scusarsi, basta capirsi!

Si, giusto. Siccome si parlava de "la maggior parte degli impianti delle case italiane" non si può dare per scontata l'adeguata protezione a monte. Sbaglio?6367 ha scritto:Bisognerebbe sapere se esiste un interruttore a monte che protegge il puro (non quello del contatore che non è un dispositivo di protezione).
in /dev/null no one can hear you scream
0
voti
[28] Re: Nuovo Impianto
Ihihihihh
Comunque lampadina, per sapere l' interruttore da mettere e la sezione dei fili dovresti fare un calcolo.

Dove Ib= corrente d'impiego;
In = valore nominale dell'interruttore;
Iz= portata del conduttore, in base alla sezione
Tieni presente che i valori nominali degli interruttori sono:

Mentre per le portate, in base alle rispettive sezioni:









Capito quindi il valore dell'interruttore deve essere compreso tra il valore della corrente d'impiego e il valore della portata.
Comunque lampadina, per sapere l' interruttore da mettere e la sezione dei fili dovresti fare un calcolo.

Dove Ib= corrente d'impiego;
In = valore nominale dell'interruttore;
Iz= portata del conduttore, in base alla sezione
Tieni presente che i valori nominali degli interruttori sono:

Mentre per le portate, in base alle rispettive sezioni:









Capito quindi il valore dell'interruttore deve essere compreso tra il valore della corrente d'impiego e il valore della portata.
0
voti
[29] Re: Nuovo Impianto
Marco18 ha scritto:Io direi che non ti sbagli affatto. Però bisogna chiedere a lampadina.
perché se si tratta ad esempio di casa in campagna...
Non tutti hanno la protezione a monte; in città invece sì.
Sì, a monte c'è già una protezione.
Ultima modifica di
lampadina il 24 feb 2011, 21:09, modificato 1 volta in totale.
0
voti
[30] Re: Nuovo Impianto
Marco18 ha scritto:Ihihihihh![]()
![]()
Comunque lampadina, per sapere l' interruttore da mettere e la sezione .........
E grazie anche per quest'altre informazioni
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)